【图文】排架柱能浇筑成这个样子,哥无法蛋定!!!
jeff-jeff-jeff
2011年07月08日 10:19:25
只看楼主

早上去工地上转了一圈,去看了看前两天浇筑的泄洪闸排架柱脱模情况,当我看到这个场景,哥无法蛋定了,马上把民工队老板叫过来,他表情也很蛋定,说马上安排人修补。修补!仅仅是修补!TMD ,laozi恨不得把他按下打一顿,

早上去工地上转了一圈,去看了看前两天浇筑的泄洪闸排架柱脱模情况,当我看到这个场景,哥无法蛋定了,马上把民工队老板叫过来,他表情也很蛋定,说马上安排人修补。修补!仅仅是修补!TMD ,laozi恨不得把他按下打一顿,

100_2373.JPG


100_2372.JPG


100_2388.JPG


100_2386.JPG

免费打赏
wqh6510
2011年07月09日 09:16:22
22楼
如果模板接缝没问题就振捣问题,砼浇灌时振捣高度间隔太大,振捣时振动棒每没有插到下层砼,造成局部漏振。
回复
xm143
2011年07月09日 09:17:39
23楼
这个也叫砼???
回复
jjbty
2011年07月09日 09:21:13
24楼
这时一起典型的施工质量事故,按质量事故四不放过原则来处理,这种事情的处理原则是:经过设计部门复核认为能满足要求的,要以采取修补措施,修补方法是凿除缺陷部份混凝土,采用高一个等级标号的混凝土或砂浆进行修补,这种修补一般在二十四小是内完成。设计部门认为达法达到要求但能满足其承载力或通过其它方法不影响结构安全和耐久性的,也要按上述方法修补,这叫降级验收。上述两个都达不到了,那当然只有拆除重来了,拆除重来后,质量按新建的来评定,不影响质量评定等级。
哥看了你的照片,基本上断定应该拆除重来,原因如下:一是混凝土振捣不实,二混凝土泌水分离严重,三露筋,四上面朋友说的钢筋安装比较混乱。五估计这混凝土强度也不够。这几方面足以判了这仓混凝土的死刑了。
除非你们的监理、设计和业主都是象你说的那个民工老板一样的意识,可以挠幸过关,我真不希望是这样。
回复
半壶水李砖家
2011年07月09日 09:26:09
25楼
重新来过,费点时间,保质量!
回复
jjbty
2011年07月09日 09:33:17
26楼
我又重新看了一下你的照片,越看越无法蛋定,如果仅是这仓出来问题,还可以说处理好了就没事了,从照片中我猜你们工地混凝土搅拌机都没有,人工拌的,从照片中看,混凝土都没有拌均匀,有些骨料根本还是干干净净的,这不是泌水的现象,而应该是没拌过(工人随便加水翻拌了几下就入仓了)的现象。如果真的这样,估计你这个工程的质量都不会好。而这个项目的业主、监理、设计都是没有质量意识的人,估计你发现这种问题也不此一次了,而这次看起来比较严重,建议你对你工地全部混凝土质量进行无损检测,以确定混凝土强度。否则你赶快走人是明智的选择。水清无鱼,但水太混了最好也不要趟。
回复
水利设计
2011年07月09日 09:57:31
27楼
都这样了,还找领导干什么啊,赶紧拆了重建,领导问就说还没完事呢,要不领导不得说啊
回复
gslzmjx
2011年07月09日 10:42:28
28楼
哎,严格说应该拆除重新浇筑,但质量要求不是太严的话,可以进行灌浆,看图片光修补抹面是不行的,困为里面有空洞
回复
hbhgsgh
2011年07月09日 11:05:41
29楼
25楼分析的有道理。我看完图片认为:1.砼浇筑时超高造成离析;2.砼配合比不符合设计要求;3.模板漏浆。在设计强度满足要求的前提下,可以先涂界面胶,再用丙乳砂浆粉刷。
回复
czbang_117
2011年07月09日 12:11:41
30楼
钢筋太密了,

拆了重建吧,没多少钱
回复
lihailei2046
2011年07月09日 16:06:02
31楼
可以看出 钢筋绑扎、混凝土拌制、混凝土浇筑都有问题
朋友该出手就出手吧 不要手软
回复

相关推荐

APP内打开