喷淋泵流量能否直接选取30L/s
貌似很忙
2011年07月08日 08:12:09
只看楼主

一类高层,2层地下车库(中2级),地上部分公寓(中1级)。喷淋泵流量能否直接选取30L/s?中水作为水源,除喷淋泵前加过滤器,喷淋,消火栓系统还有特别的说法吗?消防水池包含室内,外消火栓水量,喷淋水量,是否必须设置室外消防车取水口?室外地面标高-0.45米,地下二层标高-12米(地下二层),高差大于6米,大于消防车吸水高度啦,想知道是否必须设置室外消防车取水口

一类高层,2层地下车库(中2级),地上部分公寓(中1级)。喷淋泵流量能否直接选取30L/s?
中水作为水源,除喷淋泵前加过滤器,喷淋,消火栓系统还有特别的说法吗?
消防水池包含室内,外消火栓水量,喷淋水量,是否必须设置室外消防车取水口?室外地面标高-0.45米,地下二层标高-12米(地下二层),高差大于6米,大于消防车吸水高度啦,想知道是否必须设置室外消防车取水口
免费打赏
黄cyzf
2011年07月08日 09:32:10
2楼
喷淋泵流量应经计算确定,按30L/S取值一般没问题。消防车吸水高度大于6米,不用做吸水口了,应设室外消火栓泵供室外消火栓。
回复
bonbonbear
2011年07月08日 09:54:41
3楼
一般来说中危险二级取30,但是最好也要计算下比较保险,末端的管径如果按规范上正常取,水损会很大,计算出的压力还是流量都会很大,要适当放大下末端的管径,基本上就能满足了