手册上讲如果R410a系统的出现泄漏,,必须要将冷媒完全放光,,然后再重新注入...为什么要这么做呢??

手册上讲
如果R410a系统的出现泄漏,,必须要将冷媒完全放光,,然后再重新注入...

为什么要这么做呢??

免费打赏
garyzl
2006年05月24日 20:33:06
2楼
成分不同
回复
峰哥
2006年05月24日 21:33:08
3楼
混合工质,如果出现泄漏成分比例发生变化,设计工况也发生改变。所以要全部放掉在重新冲入!
但是如果有一小部分泄漏,可不必这么做。因为工况参数改变很小。
回复
250885758
2006年05月25日 11:54:56
4楼
没有必要放光,可以回收,抽空,铸入,保压,试压
回复
garyzl
2006年05月25日 14:03:01
5楼
不能回收得,质量百分比发生变化,成分不再是410
回复
shenajiujiuwoba
2006年05月25日 22:58:42
6楼
哈哈我就回收的用到现在很好啊
如果机组内的冷媒跑的差不多了那就不要回收了补充的时候加液态
回复
峰哥
2006年05月25日 23:03:13
7楼
混合制冷剂怎么回收的,有没有资料呀!

回复
cnlwh
2006年06月20日 19:55:30
8楼


同意。
回复
gangfang8888
2008年08月19日 10:11:33
9楼
:lol :lol :lol
回复
jzy-890418
2008年08月20日 21:58:44
10楼
R401A 组分 :R22 / R152a / R124 混合质量比 :53 / 13 / 34
由于混合工质出现泄漏后,成分比例发生变化,工况也发生改变。所以必须要全部放掉再重新注入!
如果泄漏不严重,则不必这么做。因为成分比例发生变化和工况参数改变的都很小。
回复
z-x-g
2008年08月20日 22:10:48
11楼
同意楼上说法.:call: