R401a系统泄漏了必须要将冷媒完全放光再充?
young_ht
Lv.2
2006年05月24日 16:30:31
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
手册上讲如果R410a系统的出现泄漏,,必须要将冷媒完全放光,,然后再重新注入...为什么要这么做呢??
手册上讲
如果R410a系统的出现泄漏,,必须要将冷媒完全放光,,然后再重新注入...
为什么要这么做呢??
免费打赏
yzhchlan
2008年08月21日 13:39:24
12楼
没有必要必须要全部放掉,组分稍微差那么一点也没什么要紧。
回复
yzhchlan
2008年08月21日 13:39:36
13楼
没有必要必须要全部放掉,组分稍微差那么一点也没什么要紧。
回复
c1x2j5j3z3
2008年08月21日 15:56:43
14楼
依照上面的理论,我重新充注时必须要加一瓶或多瓶,否则也不能保证成分的稳定?对吗?
回复
jzy-890418
2008年08月24日 15:16:52
15楼
使用R401A 制冷剂的机子一定保压好,确保无泄漏后,才能充注制冷剂,原则即保正压,也保负压,48小时以上,R401A 制冷剂的成本很高,每公斤/120元左右。