框架柱偏位问题
yangjinlong360
2011年07月07日 22:25:44
只看楼主

个人认为这是建筑的常见问题,22、25甚至32的框架柱偏位2到3公分后如何处理,别说什么把混凝土打掉然后按规范1:6的弯曲调整,这个我也知道,我现在在的工程一层就是1万多平方米,柱子主筋基本都是22+,普遍的25,也有32的,如果每个偏位的柱子都按规范去调那不用做事了。我想知道的是实际点的处理方法,不一定套死规范,要能说的过去又方便现场施工的。请高手指点!

个人认为这是建筑的常见问题,22、25甚至32的框架柱偏位2到3公分后如何处理,别说什么把混凝土打掉然后按规范1:6的弯曲调整,这个我也知道,我现在在的工程一层就是1万多平方米,柱子主筋基本都是22+,普遍的25,也有32的,如果每个偏位的柱子都按规范去调那不用做事了。我想知道的是实际点的处理方法,不一定套死规范,要能说的过去又方便现场施工的。请高手指点!
免费打赏
天三
2011年07月08日 08:38:56
2楼
把偏差的尺寸用加大模数的方法纠偏,在偏差的这层柱子有差错的一面加大,另一侧按正常的尺寸位置支模,到上一层把主筋控制到正确位置,再按设计模数支模就改正过来了,柱子偏大的部分在装修时利用抹灰、保温层找直就行了,实在找布置柱的断面可以从上到下大一点没问题。