对于一套排烟系统控制多个防烟分区。排烟风机风量按120计算,但是每个防烟分区的排烟量按照60计算,同时各分区排烟支管管径与排烟口大小都是按照各分区排烟量计算。当一个分区失火,风机连锁运行,此时势必造成排烟量大于单个分区排烟量,造成风管、风口超速,不满足规范要求。尤其是防烟分区面积大小划分差距很大的情况,更易出现。有人这么分区,对于各分区排烟支管与排烟主管保持管径相同,不变径,小分区排大风量,也不违反规范,避免风管超速。

我前段时间做一个北京项目,地库,其中有一防火分区4000,U型车库,在两端设置排风,进风机房,日常通风采用诱导风机。划分两个防烟分区,(离排烟机房近的分区定义为防烟分区一,远的为防烟分区二)。此防火分区长度将近200m,两个防烟分区共用一套系统,分区一遇分区二通过排烟阀控制,其中分区一有三个排烟支路,各加排烟阀,分区二设置一总的排烟阀控制。排烟风机为双速,补风机单速风机。
1、当一个分区失火,其他分区排烟阀关闭,在安装调试阶段,会通过排烟管调节阀来调节排烟量,满足各个分区的排烟量。但是补风机为单速风机,这种情况按照补风次数5次会大于一个防烟分区排烟量。这种情况若是当一个分区失火,两个分区同时排烟可避免,但是又不满足建规和高规的要求。技措上描述宜根据每个分区设置独立排烟系统。本工程未对各个防烟分区独立设置系统,甲方要求,避免出地面太多竖井。
2、对于排烟风量根据个分区排烟量进行调节,当两个防烟分区同时失火,则系统工矿繁盛变化,对于安装调试阶段的设计就偏离工况点,有可能出现达不到排烟量
请指教,学习中
免费打赏
hanjiansong
2011年07月09日 22:01:25
12楼
抱歉,回头把图传上,请指点
回复
song6629
2011年07月10日 00:19:50
13楼
车库排烟系统一般按防烟分区设置排烟风机,一般也不共用
回复
一泽
2012年03月31日 20:43:17
14楼
这是个很常见的问题,总是会有人提出;具体做法是计算出的风管在穿第一个防烟分区时不能变径,这样就满足了第二防烟分区的风速要求;我们都知道风机怎样选用,可是却忽略或纠结于排烟风管的计算方式,要知道每段风管都要是要由实际选用的风机来定,并要满足规范。
回复
黑宇
2015年08月18日 18:40:21
15楼
看来看去 只觉得14楼讲了点有用的
回复
一派溪山千古秀
2015年08月19日 19:28:17
16楼
我也被绕晕了,特别是后面那段