【请教】一套排烟系统控制多个防烟分区的疑惑
hanjiansong
2011年07月07日 19:47:15
来自于通风排烟
只看楼主

对于一套排烟系统控制多个防烟分区。排烟风机风量按120计算,但是每个防烟分区的排烟量按照60计算,同时各分区排烟支管管径与排烟口大小都是按照各分区排烟量计算。当一个分区失火,风机连锁运行,此时势必造成排烟量大于单个分区排烟量,造成风管、风口超速,不满足规范要求。尤其是防烟分区面积大小划分差距很大的情况,更易出现。有人这么分区,对于各分区排烟支管与排烟主管保持管径相同,不变径,小分区排大风量,也不违反规范,避免风管超速。

我前段时间做一个北京项目,地库,其中有一防火分区4000,U型车库,在两端设置排风,进风机房,日常通风采用诱导风机。划分两个防烟分区,(离排烟机房近的分区定义为防烟分区一,远的为防烟分区二)。此防火分区长度将近200m,两个防烟分区共用一套系统,分区一遇分区二通过排烟阀控制,其中分区一有三个排烟支路,各加排烟阀,分区二设置一总的排烟阀控制。排烟风机为双速,补风机单速风机。
1、当一个分区失火,其他分区排烟阀关闭,在安装调试阶段,会通过排烟管调节阀来调节排烟量,满足各个分区的排烟量。但是补风机为单速风机,这种情况按照补风次数5次会大于一个防烟分区排烟量。这种情况若是当一个分区失火,两个分区同时排烟可避免,但是又不满足建规和高规的要求。技措上描述宜根据每个分区设置独立排烟系统。本工程未对各个防烟分区独立设置系统,甲方要求,避免出地面太多竖井。
2、对于排烟风量根据个分区排烟量进行调节,当两个防烟分区同时失火,则系统工矿繁盛变化,对于安装调试阶段的设计就偏离工况点,有可能出现达不到排烟量
请指教,学习中
免费打赏
hanjiansong
2011年07月08日 11:51:33
2楼
自己顶一下
回复
jsc2011
2011年07月08日 14:32:37
3楼
工程设计人员起码知道用图纸来表达比书面叙述直观准确吧?你想把我们绕死啊!
回复
yangjian66888888
2011年07月08日 15:20:46
4楼
看蒙了,感觉好绕啊,按着规范来呗。
回复
rainbowlv138
2011年07月08日 16:26:29
5楼
规范允许的风速已经考虑到了每个防烟分区按两倍的排烟量来排烟,也就是60立方米设计的管子,可以排120立方米的烟气而不会风速过大
回复
flier_01
2011年07月09日 11:58:50
6楼
排烟时,仅一个防烟分区发生火灾时
排烟支管风速超标的问题
以前有一个帖子讨论过
回复
cojinxian
2011年07月09日 15:50:34
7楼
回复
ygl16114208
2011年07月09日 15:55:58
8楼
有点没看懂,还是水平有限,学习学习
回复
engsimon
2011年07月09日 16:33:57
9楼
按规范来吧!
回复
春眠不觉晓
2011年07月09日 16:41:52
10楼
我晕了!大哥麻烦你画张图好不好!
回复
hanjiansong
2011年07月09日 22:00:33
11楼
是的,以前我看过一个帖子,对不起啊,明天把图传上清大家分析一下