TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线接电机外壳,是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统?如果都接能称为重复接地吗?规范上规定要这么做吗?

TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线接电机外壳,是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统?如果都接能称为重复接地吗?规范上规定要这么做吗?
免费打赏
zzqd2008
2011年07月10日 16:36:05
12楼
PE线就是保护接地,不必再另外做接地,那样反而不安全。TN-S接地型式的配电系统如果多处接地,会因此产生杂散电流。会对保护开关的保护动作产生影响。
PE线在工程施工中是绝对不允许断开的。
回复
liermin1210069
2011年07月10日 19:05:23
13楼
TN-S系统中,将PE线多做重复接地只有好处,没有任何坏处
回复
tnc
2011年07月10日 22:10:41
14楼

见过胡说八道的,没见过这么胡说八道的——不好意思,得罪了。
回复
hzieezsy
2011年07月11日 09:36:07
15楼


这个说法听说过。
回复
zpc2009
2011年07月12日 13:43:53
16楼
可以重复接地。

[ 本帖最后由 zpc2009 于 2011-7-12 13:46 编辑 ]
回复
qq675159149
2011年07月12日 14:34:05
17楼
10#13#楼讲的是对的.赞成
回复
xjhdfzj
2011年07月12日 17:16:26
18楼
10楼说的不错,不用重复接地了,只要做好等电位联结就行了.
回复
jiangbo88
2011年07月13日 15:57:18
19楼
一般不需要再单独连接地线,在爆炸危险场所要求单独做接地。
回复
hytech2004
2011年07月14日 12:25:29
20楼
PE线不一定是零电位,做等电位联结是必须的
回复
xsb15156158580
2011年07月14日 17:28:30
21楼
关于TN-S系统的电机接地疑问 ,按书上是必需的,但实际我个人认为没必要。
回复