2011年07月07日 14:51:36
来自于防雷减灾
只看楼主

TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线接电机外壳,是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统?如果都接能称为重复接地吗?规范上规定要这么做吗?

TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线接电机外壳,是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统?如果都接能称为重复接地吗?规范上规定要这么做吗?
免费打赏
hzieezsy
2011年07月07日 15:01:25
2楼
 找到以下一段话 不知道正确不? 此文建议TN-S系统的电机就不用重复接地

在中性点直接接地的系统中,一般不宜采用保护接地,因为在这种供电方式下,供电部门在电气施工中将变压器低压侧中性点、配电屏、构架等配电设备的金属外壳都连接在总的接地体上,从而形成安全保护。也就是说,这种情况并非单纯的接地,而是属于接零,此时,如果用户采取接地保护,就出现了同—供电系统中存在接零和接地两种不同的保护方式,一旦设备外壳因绝缘损坏带电,对地电压将沿金届接地线通过大地流向低压配电系统的接地体,而且此时由于接地电流不大,如果保护装置灵敏度不够,则不会动作,这样,就使与接地体相连的配电变压器中性线、配电屏、构架等长期带有不安全电压,这是安全规程所不允许的。
回复
jinyuandichan
2011年07月08日 10:06:01
3楼
我遇到过接地的 也遇到过没接地的

一般好像是不需要接地的
回复
zzqd2008
2011年07月08日 10:20:29
4楼
采用TN-S接地型式的配电系统,其PE线即为接地,PE线的线径规范上有规定,现场没有必要再做接地;如果是户外可以考虑做局部TT接地型式,但在其上级自动空气开关处加装漏电保护器,要求保证接触电压小于50V。
回复
zzqd2008
2011年07月08日 10:32:29
5楼
重复接地是在TN-C接地系统中采用,如室外架空线路就是这种型式,PEN线进户时再做一次接地,以防电源侧PEN线断路,造成负荷侧产生380V电压对用电设备的损坏。室内配电一般为TN-C-S接地型式。
TN-S系统通常用于变电站设在本建筑物内的配电形式。
PE线与N线一旦分开,就不能再共用。切记!!!!
回复
whatr
2011年07月08日 12:39:46
6楼
接一个PE线就够了。还单独再搞一次干吗。
回复
superdaya
2011年07月09日 01:02:28
7楼
如果是TN-S系统就一定要接,这样可以有效的降低接触电压,对人身安全有利!
回复
zsx.727
2011年07月09日 09:47:22
8楼
听迷糊了,别人意思TN-S系统就不用在重复接地了,怎么7楼的说必须要呢。
期待真理
回复
muyuyao
2011年07月09日 10:19:18
9楼
如果是TN-S系统就一定要接,这样可以有效的降低接触电压,对人身安全有利!

--------我认为:并非一定要接,规范中似乎并无此硬性要求!!!

当然,TN-S系统中,将PE线多做重复接地只有好处,没有任何坏处!!!

在设备机壳处做重复接地,也相当于对PE线做了重复接地,还可以有效的降低接触电压,对人身安全有利!

注意:重复接地的概念并非单指TN-C系统中PEN线的不断接地,对TN-S系统中的PE线也完全使用!!!

cof1668088923624:没一个权威人士,全国人民都有疑问。

回复
hzhsj
2011年07月09日 16:42:39
10楼
TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线并非接电机外壳,而是与电机接线盒内的接地端子相连。是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统,还要验算从配电箱至电动机的连线的短路阻抗大小是否符合接地短路保护的要求(这是规范要求)。如果因线路太长不符合短路保护要求,还需要将电机外壳再用镀锌扁钢就近接至接地系统。这不称为重复接地,而称为辅助等电位联结,目的是为了保护人身安全。
回复
灯泡电工
2011年07月09日 23:47:31
11楼
TN-S系统

TN-S系统是把中性线N和保护接地线PE严格分开的低压配电系统。通常建筑物内设有独立变配电所时采用该系统。

1.中性线N与保护接地线PE除在变压器中性点处共同接地外,两线不再有任何的电气连接。系统正常运行时,PE线上没有电流,只是N线上有不平衡电流。

2.PE线不许断线,对地没有电压,所以电气设备金属外壳是接在PE线上安全可靠。

3.TN-S系统的适用范围

TN-S系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压配电系统。智能化楼宇除计算机等主要电子设备有特殊的要求时,一般都采用这种接地系统。