三相柜式空调的漏电极数应该是三极还是四极三相柜式空调有单相负荷吗
三相柜式空调的漏电极数应该是三极还是四极
三相柜式空调有单相负荷吗
2楼
四级
回复
3楼
3P+N.好象是没有单相负荷.
回复
4楼
不用设漏电保护装置,柜机不属于手握设备,不用设啦
回复
5楼
四极,有单相控制电路
回复
6楼
同意5楼.
回复
7楼
现在关于三极\四极断路器的好处有很多说法,有的人认为四极不可用,因为断零可能出现事故
反正我用的都是三极
回复
8楼
3p+n,在tn-c-s系统中可以断零
回复
9楼
当然4极.漏电是探N线上有无电流.请问用3极你探那几相
回复
10楼
支持楼上意见
回复
11楼
三相柜式空调的漏电极数应该是4极,同意9楼意见