关于三相柜式空调的漏电极数问题
zjp761128
zjp761128 Lv.3
2006年05月24日 12:16:23
只看楼主

三相柜式空调的漏电极数应该是三极还是四极三相柜式空调有单相负荷吗

三相柜式空调的漏电极数应该是三极还是四极
三相柜式空调有单相负荷吗
免费打赏
unitexxxl
2006年06月29日 22:43:19
12楼
三极的不能用,我有用过,开机马上跳脱;估计内部电路中有用单相电源
回复
sumlee2069
2006年06月30日 08:05:13
13楼
三相柜式空调的漏电极数应该是4P或3p+N
回复
wwq2000
2006年06月30日 09:29:19
14楼
应该使用3P带漏电开关!!三相设备是不需要N相的!如果有N相那他肯定有单相负载这样就不可以选用漏电开关了!!(不然一开空调开关就跳闸)还有柜机人会经常触摸的一定要带漏电开关!!所以要选用3P带漏电开关!!
回复
jpr0814@co163
2006年06月30日 11:49:45
15楼
TT或TN-S系统应该用4P或3P+N,理由见GB50054-95-4.5.6;TN-C系统用3P.
回复
wxw2007
2006年06月30日 16:30:11
16楼
我同意12楼意见。但用3P开关起不到三相不平衡保护,好在是空调负荷故用4P较好。