屏蔽信号电缆可否与电源线同线槽敷设
liuwen1017
liuwen1017 Lv.4
2006年05月24日 11:30:23
只看楼主

在做高层办公监控时摄象机有两路进线一路电源BV2*1.5一路信号SYV75-5是否可同槽敷设(其中和综合布线为同槽,中间用金属挡板隔离,隔离后电源与信号线在线槽一侧,网络线在另一侧)出槽后电源BV与SYV可否同管至摄象机

在做高层办公监控时摄象机有两路进线
一路电源BV2*1.5
一路信号SYV75-5
是否可同槽敷设(其中和综合布线为同槽,中间用金属挡板隔离,隔离后电源与信号线在线槽一侧,网络线在另一侧)出槽后电源BV与SYV可否同管至摄象机
免费打赏
mmhwe
2006年05月24日 11:45:37
2楼
不知道你的摄像机是交流供电末端适配还是直流直接供电,要是直流在线槽内那样敷设应该问题不大,但出槽后还是最好分管敷设。
回复
流春
2006年05月24日 14:05:21
3楼
同槽不同管
回复
liuwen1017
2006年05月24日 17:27:17
4楼
是24V直流电源
知道了
我看到有的图籍(河北05版建筑标准设计图集05D14-103)中把它们放在一SC20管里啦
回复
billyxyzk
2006年05月24日 19:11:33
5楼
SYV的线还在用吗?
不都改成SYKV的了吗?
回复
liuwen1017
2006年05月25日 09:04:12
6楼
一直用哪
回复
wnnlcy
2006年05月26日 11:07:25
7楼
最好分开,当然条件实在不允许,那只好同槽敷设,做分隔,异侧
回复
加肥猫
2006年05月26日 12:27:42
8楼
要加隔板敷设
回复
liuwen1017
2006年05月26日 15:52:50
9楼
规范有规定吗
回复
jimgerrn
2006年05月26日 16:31:48
10楼
供电电源是直流的可以,交流的就不可以了,因为有干扰,距离短还行
回复
maozhenjun1121
2006年05月27日 12:37:04
11楼
不可以,电源产生的磁场感扰信号
回复