屏蔽信号电缆可否与电源线同线槽敷设
liuwen1017
liuwen1017 Lv.4
2006年05月24日 11:30:23
只看楼主

在做高层办公监控时摄象机有两路进线一路电源BV2*1.5一路信号SYV75-5是否可同槽敷设(其中和综合布线为同槽,中间用金属挡板隔离,隔离后电源与信号线在线槽一侧,网络线在另一侧)出槽后电源BV与SYV可否同管至摄象机

在做高层办公监控时摄象机有两路进线
一路电源BV2*1.5
一路信号SYV75-5
是否可同槽敷设(其中和综合布线为同槽,中间用金属挡板隔离,隔离后电源与信号线在线槽一侧,网络线在另一侧)出槽后电源BV与SYV可否同管至摄象机
免费打赏
fulifeng
2006年05月27日 14:11:33
12楼
最好不能在同一桥架内敷设,规范中规定:屏蔽信号电缆与电源线硬间隔300mm敷设,如果实在要这样操作,我建议可以采用有隔板的桥架或者桥架内套管并要间隔区分不能缠绕,以免产生信号干扰,仅供参考
回复
liuwen1017
2006年05月29日 18:01:32
13楼
能提供详细规范吗
回复
xxyykk
2006年06月06日 17:46:25
14楼
没问题,可以同槽敷设,咱又不是安装火箭.按照规范去做我们还怎么干活.放心吧.
回复
liuwen1017
2006年06月06日 17:53:56
15楼
要是真能这样就好多了
回复
zuojinhong
2006年06月06日 17:56:15
16楼
同意!
回复
xingyu163
2006年06月06日 23:13:55
17楼
请问5楼SYV和SKYV分别是指什么线?谢谢
回复
曲水流
2006年06月09日 20:45:35
18楼
可同槽,但要分隔以防干扰。
回复
liuwen1017
2006年06月15日 09:15:45
19楼
回复
mqgg
2006年06月15日 17:08:04
20楼


正解规范中有
回复
liuwen1017
2006年06月16日 09:29:00
21楼
感谢各位!
回复

相关推荐