框架结构阵型问题 请教各位高手
miaowei310401
2011年07月07日 11:15:35
只看楼主

各位前辈高手,我在做一个选煤厂结构的时候 第一阵型是以扭转为主,在论坛好像看到最好是以平平扭为好。。。不解,迷茫,请各位前辈高手指点迷津。。。不胜感激

各位前辈高手,我在做一个选煤厂结构的时候 第一阵型是以扭转为主,在论坛好像看到最好是以平平扭为好。。。不解,迷茫,请各位前辈高手指点迷津。。。不胜感激
免费打赏
独上西楼
2011年07月08日 10:56:19
2楼
一般控制第一二振形平动 ,估计你的建筑超长,可能还设置了伸缩缝的缘故,
回复
二锅兄
2011年07月08日 16:15:21
3楼
第一振型是扭转说明你扭转刚度太弱,或者平动刚度太大。
加强扭转刚度的主要的办法就是把抗侧力构件往边角上集中,有墙的话放四边放一放。
回复
miaowei310401
2011年08月09日 09:32:49
4楼
谢谢两位前辈指点
回复
我是旁观者
2011年08月11日 18:26:29
5楼
以扭转为主说明周边的扭转刚度太小或者两个主轴方向的刚度太大
回复