DW15空气开关承受二次短路电流后发生短路故障,后借用预留回路恢复供电,不知道大家有没有维修该开关的经验。
DW15空气开关承受二次短路电流后发生短路故障,后借用预留回路恢复供电,不知道大家有没有维修该开关的经验。
2楼
ggd柜子,是框架式630还是400的,变压器多大,断路器开断能力够吗?短路一次灭弧罩一定要检查,一般要更换。跳闸后故障设备一定要彻底检查,盲目送电后再次短路故障会扩大。
回复
3楼
相间短路,相间加绝缘板
回复
4楼
太专业,搞不定。
回复
5楼
更换排。以后不能超过额定的电流。
回复
6楼
换一台,DW15价格不高,一千多块钱
回复
7楼
找售后呃。。。
回复
8楼
不可能这样便宜,要是这样便宜我有多少要多少
回复
9楼
修理和买新的价格差多少?
回复
10楼
还是用熔断器好,不用担心分断容量不够,不用担心遇短路故障不动作
回复
11楼
要找出事故的原因,盲目送电只会造成更大的后果。
开关烧掉,如果是开关本身问题,可以找厂家售后处理,但如果是使用不当,可以联系厂家,谈修理费用(一般厂家的修理费用非常高)。
回复