分享!低压电缆被挖伤的处理过程
crh2
crh2 Lv.3
2011年07月07日 09:23:57
来自于工地图片
只看楼主

低压电缆被挖伤处理过程

低压电缆被挖伤处理过程

20110624123.jpg


20110624125.jpg


20110624126.jpg


20110624127.jpg


20110624128.jpg


20110624129.jpg

免费打赏
ejiajiay
2011年07月11日 09:19:15
32楼
,得做个中间接头,这个把中间锯断,最好错位对接压牢,用热缩回管分别套好经热缩处理,再用绝缘塑料带包好,把钢铠包好, 再用大的热缩管将其作热缩处理就可以了。 注意先把大小热缩管穿进去。
回复
abc232323_
2011年07月11日 10:00:03
33楼
怎没处理的,也没看见啊。
回复
abc232323_
2011年07月11日 10:01:10
34楼
以后发帖,就发完整的。
回复
mente521
2011年07月11日 10:53:48
35楼
期待中间头做法!
回复
caoxiaojin
2011年07月11日 14:05:46
36楼
提醒楼主注意一条,各芯电缆错开接,钢铠焊接完跨接地后一定要将钢铠向回卷几圈再做外面的处理,不然钢铠很容易将电缆再次刮坏,造成二次事故。
回复
wangwtian1
2011年07月11日 20:28:34
37楼
做连接器将两接头连接好绝缘胶带多缠裹,热缩套缩好,铠甲穿好再在最外面热缩套缩下,搞定
回复
vipsxj
2011年07月11日 21:36:38
38楼
简单点说就是锯断了做中间头呗
回复
heizi0927
2011年07月12日 09:44:54
39楼
楼主,后面的图片哪?继续努力,发啊
回复
wh84170771
2011年07月12日 14:34:20
40楼
呵呵,经常处理!
回复
chxdd2
2011年07月12日 21:06:22
41楼
处理的结果就是把电缆锯开,留一截,然后背到收购站
回复