分享!低压电缆被挖伤的处理过程
crh2
crh2 Lv.3
2011年07月07日 09:23:57
来自于工地图片
只看楼主

低压电缆被挖伤处理过程

低压电缆被挖伤处理过程

20110624123.jpg


20110624125.jpg


20110624126.jpg


20110624127.jpg


20110624128.jpg


20110624129.jpg

免费打赏
lygguoao123
2011年07月09日 10:22:58
22楼
这个把中间锯断,最好错位对接压牢,用热缩回管分别套好经热缩处理,再用绝缘塑料带包好,把钢铠包好, 再用大的热缩管将其作热缩处理就可以了。 注意先把大小热缩管穿进去
回复
www9875
2011年07月09日 15:49:35
23楼
没处理完就看不到了
回复
xzidan
2011年07月09日 17:05:35
24楼
这个把中间锯断,最好错位对接压牢,用热缩回管分别套好经热缩处理,再用绝缘塑料带包好,把钢铠包好, 再用大的热缩管将其作热缩处理就可以了。 注意先把大小热缩管穿进去。
回复
czp0310
2011年07月09日 20:14:21
25楼
回复
w467617778
2011年07月09日 21:10:05
26楼
这个把中间锯断,最好错位对接压牢,用热缩回管分别套好经热缩处理,再用绝缘塑料带包好,把钢铠包好, 再用大的热缩管将其作热缩处理就可以了。 注意先把大小热缩管穿进去。
回复
li__1987
2011年07月09日 23:38:15
27楼
我觉得首要给电缆做一个耐压试验和摇一下绝缘看电缆是否还能正常使用如果行的话,那就简单的包扎一下防止近一步损伤,如果判断该电缆不能承受该电压时就只有二种结果要么是更换电缆要不就是在损伤处做中间接头。。。。。。。这只是我的意见不对之处请指出,大家相互学习。
回复
zzsstaiquanhu
2011年07月10日 09:46:52
28楼
路过 学习
回复
zhangq_cai1
2011年07月10日 16:39:24
29楼
期待关键技术的照片~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~····
回复
clw52120
2011年07月10日 17:21:54
30楼
是如何错位对接的,期待楼主后期照片。
回复
zxmhwj
2011年07月10日 19:47:25
31楼

完全正确!
回复

相关推荐