这个电缆终端头为什么会这样,请高人指点。是否是雷电过压放炮,还是什么别的原因?
这个电缆终端头为什么会这样,请高人指点。是否是雷电过压放炮,还是什么别的原因?
![201106011517.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/77/B1/rBBhH11EnU6AA6CHAAUnyq1OhAM154.jpg)
![201106011518.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![201106011519.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
我认为是电缆头自身的质量不佳的原因。
回复
23楼
电缆头制做工艺问题,出在应力管上。
回复
24楼
应是长期此部位受潮,出现放电,电缆头这部分出现碳化。
回复
25楼
硅橡胶都被炭化了,象是雷电流击穿绝缘串子放电的缘故。
回复
26楼
感觉是产品质量或者制作工艺的问题
回复
27楼
路过,等待高手解答!
回复
28楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
没有见过,等着高人回答
回复
29楼
如果是雷击穿可以做个耐压试验看是否被击穿,个人感觉被击穿的可能性小,质量也是一个突破口。
回复
30楼
你的半导体剥离对地距离不够,造成高压对地放电。电缆终端制作工艺差。
回复
31楼
回复