这个电缆终端头为什么会这样,请高人指点。是否是雷电过压放炮,还是什么别的原因?
这个电缆终端头为什么会这样,请高人指点。是否是雷电过压放炮,还是什么别的原因?
![201106011517.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/77/B1/rBBhH11EnU6AA6CHAAUnyq1OhAM154.jpg)
![201106011518.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![201106011519.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
半导电层的剥离没有到位吧!
回复
13楼
腐蚀过热问题!需要处理!
回复
14楼
貌似无应力管
回复
15楼
不懂!!!!!
回复
16楼
因地制宜,具体问题具体解决
回复
17楼
电缆头为什么要套那个圆的东西?
回复
18楼
硅橡胶都被炭化了,一定是被击穿了。
回复
19楼
电缆头制作时半导电层的剥离和清洗不良.重做.
回复
20楼
看位置应该在屏蔽层与半导体之间产生电昙所致,是施工过程中应力管与屏蔽层和半导体层之间没搭接好造成半导体层断口处电场过于集中。
回复
21楼
这像腐蚀了!