道路雨水管做好后,要做它的预留支管。大概每隔100M做一个,但是我不知道预留支管的管径和坡度怎么算。求各位前辈指导
道路雨水管做好后,要做它的预留支管。大概每隔100M做一个,但是我不知道预留支管的管径和坡度怎么算。求各位前辈指导
2楼
本人刚刚毕业,现在在一家设计公司。师父说是根据远期的汇水面积。可是做干管的时候街坊的汇水面积都算进去了
回复
3楼
先接顺现状雨水管,预留管大概就按照D500,千分之三了;部分地区为D400及D600
回复
4楼
我们这是D600 千分之三 根据周边地块决定是否预留
回复
5楼
“师父说是根据远期的汇水面积。可是做干管的时候街坊的汇水面积都算进去了”你这观念应该改下了。你汇了街坊的水并不是说街坊的水全溢流到路面让你收集,很多情况是两侧收集在井里,再接进你的预留井,所以你的预留管还得从两侧的汇水面积来算。在满足诸多条件的情况下,坡度只要满足规范要求就可以了,一般为0.01。诸多情况就是和其它管线不打架,大坡度情况下覆土也充分等。
回复
6楼
个人认为。既然是预留支管,在管径和坡度能满足规范的前提下,要尽最大可能保证后期支管能够顺利接入
回复
7楼
应该看你主要收集什么地方的水,也就是回水面积内的地面硬化情况(方便径流系数的选择),然后用鸿业计算管径,支管在满足覆土的情况下,还要满足周边支管的管顶平接,坡度尽量坡度稍大点。
回复
8楼
我们这是D600 千分之2 根据周边地块决定是否预留
回复
9楼
广东珠三角这边市政雨水起始都600了,所以一般留600,千分之三
回复
10楼
100米,估计应该还要接支管,集水井一般没这么远,距离大约20-25米,估计100米,一般500-600应该够了。
回复
11楼
污水DN400,雨水DN600,坡度都是千分之三
回复