各位你们发电机带厂用电运行过吗?有什么经验学习一下

各位你们发电机带厂用电运行过吗?有什么经验学习一下
免费打赏
beij2008
2006年06月20日 12:59:50
12楼


发电机出口母线经小车开关到隔离变再经小车开关到10KV,再接到厂用变~
回复
beij2008
2006年06月20日 13:01:36
13楼



我们的厂用负荷小~~机组无法带厂用运行~
回复
aann1234567
2006年06月26日 19:58:37
14楼
我这是小机组,负荷波动挺大的,发电机是510Kw的,正常波动是120 KW左右.当120KW启动是,发电机的频率会下降,影响别的用电设备.正想解决这个问题........
回复
niujunbo
2006年08月05日 01:11:36
15楼
我厂是2*15MW火电,单带厂用电运行过,带1MW时相当稳定,如负荷较大,则要看负荷是否稳定.
回复
yxwliul
2006年08月06日 09:29:30
16楼
我们是水电,30MW的小机组,完全可以带厂用电。调速器、励磁装置运行相当稳定可靠。具体能不能带要看负荷变化大不大,调速器、励磁装置的性能能否满足要求。一次接线都好满足。
回复
sunandsky
2006年08月08日 13:46:42
17楼
我们的机组线路跳闸甩负荷带厂用电不稳定
50MW火电机组
回复
cxc3233917
2006年08月08日 21:34:25
18楼
我们也是水电,50MW的机组,经常带厂用电。很稳定。。。
回复
vbboys
2006年08月10日 08:34:49
19楼
我们厂是小机组,脱网运行时常带厂用电运行。大机组我想是不可能的,厂用电一般都小,大机级是不能维持的
回复
fanc
2007年01月07日 22:07:39
20楼
基本不考虑这种方式,300MW机组用汽泵,厂用电率0.05以下,如果是汽包炉最低稳定负荷50%很好了,负荷首先就不匹配,同时还有汽机热应力问题,高缸排汽温度问题,操作相当困难,下来算了,不要有侥幸心理.
回复
feng1984322
2007年01月08日 10:56:51
21楼
我们是水电厂2*7500KW,我们电站采用单母线接线方式..保厂用只要把主变低压侧的开关跳开就可以了..