发电机带厂用电运行
gqf2811
gqf2811 Lv.2
2006年05月24日 09:13:47
来自于电站工程
只看楼主

各位你们发电机带厂用电运行过吗?有什么经验学习一下

各位你们发电机带厂用电运行过吗?有什么经验学习一下
免费打赏
sunyi200271
2006年05月24日 09:26:52
2楼
水电厂还是热电厂?
回复
gqf2811
2006年05月24日 11:50:08
3楼
两台300MW火电
回复
tnmgfu
2006年05月24日 16:06:55
4楼
我们是水电,并且机组容量比较小,发电机经常带厂用电运行.
回复
zpg7987
2006年05月25日 07:01:43
5楼
我们是水电厂,机组采用机变单元接线,从发电机和变压器中间出口引出一分支线开关至厂用电系统,同时厂用电系统还有5台厂用机运行保证供电可靠性,运行注意事项是分支线开关跳闸后要防止厂用机过速过压或低压低频过流(即厂用系统负荷平衡问题),未防止系统事故对厂用系统的影响还装设低频解列装置,在系统事故时将厂用系统与系统分离。
回复
gqf2811
2006年05月25日 08:35:26
6楼
火电厂有没有这方面的经验?
回复
befdgs2863
2006年05月25日 20:07:18
7楼
我是火电厂电气厂用值班员 4×300MW汽轮发电机组 采用单元接线 各机组从发电机(10KV)至主变间引出一分支线开关至厂用高压变(6KV)带各6KV段 6KV各段分别带各机组厂用高压电动机 其中备用厂高变由各机组联络母线带 装设自动投入装置 处于热备用状态 一旦各机组厂高变跳 即联动备用厂高变带其6KV段 各6KV段下装设厂用变带各机组低压母线 供各机组厂用低压电动机 备用厂用变与厂高变雷同
6KV各段采用非直接接地系统 380V采用直接接地系统
厂用高压变主要装设速短 过流 零序接地 低压 轻重瓦斯等保护
回复
jdilwj
2006年05月31日 14:40:24
8楼
楼上的没有说有没有发电机带厂用电运行的情况啊?
我感觉300MW机组一般不考虑这种工况。
回复
beij2008
2006年06月01日 21:56:29
9楼
我们厂6*38MW径流电站,采用扩大单元接线,发电机出口母线经隔离变送厂用,系统电压是220KV,这样的电厂发电机应该怎么带厂用电运行?
回复
barkla
2006年06月20日 09:49:29
10楼

先更正一下你的说法,厂用电源应该是经过隔离开关和熔断器到达厂用变,象类似你们电站的发电机出口电压一般是6.3KV,厂用系统电压为0.4KV,厂用电源引入点在发电机出口处或者发电机电压母线。
回复
jiangyong0
2006年06月20日 11:04:39
11楼
如果是小机组,负荷波动不大的话,应该可以带厂用电运行。我们这试过。如果大机组,厂用电负荷小,机组调节系统难以保证机组稳定性(周波的控制),应该很难带厂用电运行。有没有大电厂试过可以稳定的带厂用电负荷?
回复

相关推荐

APP内打开