单桩承台的尺寸和配筋疑问
gg1072019
gg1072019 Lv.5
2011年07月06日 16:53:12
只看楼主

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中4.2.1条:独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。对于单桩承台,在满足柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm情况下,到底是不应小于桩的直径或边长还是不应小于150mm???可是我师傅说单桩不算是边桩,取桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm就行了。但是又看到其他工程师图纸单桩是边桩,取不小于桩的直径或边长和桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm两者最大值。

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中4.2.1条:独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,
桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。
对于单桩承台,在满足柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm情况下,到底是不应小于桩的直径或边长还是不应小于150mm???
可是我师傅说单桩不算是边桩,取桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm就行了。但是又看到其他工程师图纸单桩是边桩,取不小于桩的直径或边长和桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm两者最大值。
中南海图集我也找过,没单桩承台的,就连一些计算软件如探索者也没有单桩承台计算。

我的问题是单桩算不算是边桩?单桩承台是不受力的,因为桩柱都连在一起,力直接传到桩上,只构造配筋即可,可是单桩承台配筋是如何构造法?取配筋率0.15%?
免费打赏
chenbobo2012
2013年03月30日 21:04:35
22楼
最近刚做完一个单桩单柱项目 单桩做法各地很多 有照着规范做的 有不照着规范做的,你可以参考不同的意见,具体参考你当地常规做法。比方说 , 单柱单桩要满足0.15%的最小配筋率这个问题,确实桩基规范里4.2.3里有提到,不过很多项目并不这么做 一般12@150构造去满足。另外关于承台尺寸,关于规范里的 边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,单桩也是要满足的,且要满足不小于150,。但是,对于大直径的桩(>=800直径)的桩显然是不合适的,2m的桩要做4m的承台,明显不合理。所以 边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长这条,小直径桩,你满足这条就可以了。对于大直径桩,没必要。一般的审图不会提。
回复
飞翔的鱼2005
2013年04月01日 14:33:01
23楼
浙江承台标准图集2004浙G24\25中单桩承台配筋应该是按照0.15%的配筋率来的,有的设计院做比较高的单桩承台时,都用到18@100的钢筋了
回复
若水似无痕
2013年05月10日 15:35:17
24楼
chenbobo2012 发表于 2013-3-30 21:04 最近刚做完一个单桩单柱项目 单桩做法各地很多 有照着规范做的 有不照着规范做的,你可以参考不同的意见,具 …多谢您的回答,受教了~!
回复
zengliyun891011
2013年10月16日 14:22:20
25楼
按照构造配筋即可。。。。高度算下冲切。。
回复
zengliyun891011
2013年10月16日 16:34:49
26楼
如果桩体的刚度能满足上述要求的,在不需考虑基础埋深的情况下也可不作承台,(由于高规明确规定桩长不计入基础埋深)
回复
hezicai1986
2013年10月16日 22:51:27
27楼
ddddddddddd
回复
q345383028
2014年09月15日 11:09:03
28楼
学习了。。。。。。。
回复
sunyongshang123
2014年09月15日 17:17:39
29楼
学习了,谢谢
回复
a1877006
2014年09月15日 19:05:16
30楼
这个问题我也很疑惑,学习一下。
回复
大家叫我晖哥
2014年09月22日 15:35:07
31楼
这个问题我也很疑惑,学习一下。
回复

相关推荐

APP内打开