《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中4.2.1条:独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。对于单桩承台,在满足柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm情况下,到底是不应小于桩的直径或边长还是不应小于150mm???可是我师傅说单桩不算是边桩,取桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm就行了。但是又看到其他工程师图纸单桩是边桩,取不小于桩的直径或边长和桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm两者最大值。

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中4.2.1条:独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,
桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。
对于单桩承台,在满足柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm情况下,到底是不应小于桩的直径或边长还是不应小于150mm???
可是我师傅说单桩不算是边桩,取桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm就行了。但是又看到其他工程师图纸单桩是边桩,取不小于桩的直径或边长和桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm两者最大值。
中南海图集我也找过,没单桩承台的,就连一些计算软件如探索者也没有单桩承台计算。

我的问题是单桩算不算是边桩?单桩承台是不受力的,因为桩柱都连在一起,力直接传到桩上,只构造配筋即可,可是单桩承台配筋是如何构造法?取配筋率0.15%?
x0x0x0x045
2011年07月08日 11:48:09
12楼
这个问题很常见,一般控制桩边缘到承台边缘150即可,承台按构造配筋,做成笼状即可。其实在有些地方单桩不存在承台问题?
这是对于柱或墙在桩范围内(或者在桩范围内的部分很大)的情况下吧,如果超出了桩的范围的单桩也要考虑承台的抗冲切吧。
回复
kafeihfdcb
2011年07月08日 14:33:21
13楼
0.5倍桩径怎么楼主怎么没说,难道新规范取消了?
回复
tkwy
2011年07月08日 16:27:44
14楼
个人意见,仅供参考
1.首先应考虑到承台的作用,它是作为基础使用的,它首要的条件是要满足刚度的要求,否则上部竖向构件无法满足与基础完全刚接的要求,即底部柱的固端弯矩即为柱底弯矩,1BL2/6(承台)>=10BL2/6(柱)
2.其次再是总宽度不小小500及边距不小于150
3.如果是砖混基础上作抬梁的,可以不作承台,由于上部构件没有弯矩传给桩,我经常这样做,审图的也重来没有提过
回复
tkwy
2011年07月08日 16:32:57
15楼
4.如果桩体的刚度能满足上述要求的,在不需考虑基础埋深的情况下也可不作承台,(由于高规明确规定桩长不计入基础埋深)
回复
xuxr149
2011年07月09日 18:51:06
16楼
楼主可以下载世纪旗云计算工具,里面有单桩承台的计算,带计算书的。
回复
xwlhq
2011年07月11日 23:05:48
17楼

不知道能不能说得详细一点呀!
回复
l-f-y12193011
2011年07月11日 23:33:23
18楼
我做过两个房子靠得很近,柱直接做在桩上,也直接做承台边,图审没提,现在听你们这么说,怕啊,
回复
sjlj2005
2011年07月12日 11:56:26
19楼
承台按构造配筋,做成笼状即可。其实在有些地方单桩不存在承台问题,如果住钢筋直接可以插入桩内的,在桩上做桩帽即可,相当于直接按桩的直径做成矩形即可,高度套最大地梁高。例如我以前在广东地区做人工挖孔桩时大直径的就不做承台,柱筋直接落在桩上。问题很明了。单桩承台属构造承台,配筋属构造配筋。
回复
ym-1005
2011年07月12日 17:27:30
20楼
构造手册上单桩承台保证桩边至承台边保证150就好了!
回复
stive
2011年07月12日 21:39:39
21楼
我的理解:
1.承台的作用是连接上部结构与基础的桥梁纽带,上部构件和桩钢筋均锚固在承台里,上部荷载通过承台传给桩基础最后传给地基。
2.对于单桩情形,若桩的刚度≥10倍上部构件刚度,则上部构件钢筋可以直接锚入桩内(此时不必设承台);反之,宜设承台。柱底弯矩由纵横向基础拉梁(单桩是两个方向均要设的)承当(平衡)。
3.承台总宽度不小小500及边距不小于150(宜按边桩考虑,承台最外围的桩就是边桩)。
回复