单桩承台的尺寸和配筋疑问
gg1072019
gg1072019 Lv.5
2011年07月06日 16:53:12
只看楼主

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中4.2.1条:独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。对于单桩承台,在满足柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm情况下,到底是不应小于桩的直径或边长还是不应小于150mm???可是我师傅说单桩不算是边桩,取桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm就行了。但是又看到其他工程师图纸单桩是边桩,取不小于桩的直径或边长和桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm两者最大值。

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中4.2.1条:独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,
桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。
对于单桩承台,在满足柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm情况下,到底是不应小于桩的直径或边长还是不应小于150mm???
可是我师傅说单桩不算是边桩,取桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm就行了。但是又看到其他工程师图纸单桩是边桩,取不小于桩的直径或边长和桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm两者最大值。
中南海图集我也找过,没单桩承台的,就连一些计算软件如探索者也没有单桩承台计算。

我的问题是单桩算不算是边桩?单桩承台是不受力的,因为桩柱都连在一起,力直接传到桩上,只构造配筋即可,可是单桩承台配筋是如何构造法?取配筋率0.15%?
免费打赏
gg1072019
2011年07月06日 17:08:16
2楼
这个问题困扰了很久,各位大虾指点一下江山呀!!!!
回复
bigbear308
2011年07月06日 22:34:16
3楼
你可以找浙江承台图集(2004浙G24)看一下,里面有单桩承台做法
回复
zongy
2011年07月07日 15:10:13
4楼
我们做过一个项目
单桩是按边桩考虑的,配筋就满足改造就行
回复
linwei7777
2011年07月07日 16:59:44
5楼
单桩承台下,该桩不算边桩,所以不用满足边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,一般大桩径的例如人工挖孔桩之类,做单桩承台或者两桩承台的都不用算边桩,因为柱子内力直接传到桩上,配筋满足构造要求就可以了。小桩径例如预应力管桩之类的多桩承台才用考虑满足上边桩要求条款。
回复
risan
2011年07月07日 18:39:05
6楼
桩的外边缘至承台边缘的距离150-200就可以了,按构造配筋即可
回复
飞刀
2011年07月07日 21:08:46
7楼
单桩就是构造配筋即可,尺寸的话最好满足二者的较大值
回复
liubo700111
2011年07月07日 21:11:56
8楼
单桩承台要按三向配置箍筋。
回复
an-ye-tian
2011年07月08日 07:29:24
9楼
这个问题我也很疑惑,学习一下。
回复
zz7758521
2011年07月08日 10:26:42
10楼
这个问题很常见,一般控制桩边缘到承台边缘150即可,承台按构造配筋,做成笼状即可。其实在有些地方单桩不存在承台问题,如果住钢筋直接可以插入桩内的,在桩上做桩帽即可,相当于直接按桩的直径做成矩形即可,高度套最大地梁高。
回复
whjsun
2011年07月08日 11:08:31
11楼
单桩承台的设计应慎重。浙江承台标准图集2000浙G24\25中单桩承台的做法不符合现行规范的规定。
回复

相关推荐

APP内打开