我用站内软件计算管径 6 个当量算出De63的管子
yejian55yejian55
2006年05月24日 08:18:46
只看楼主

如题 谢谢赐教!

如题
谢谢赐教!
yejian55yejian55
2006年05月24日 08:20:44
2楼
忘了解释下,
现在是集体宿舍给水!
支管就一个大便器,32的就行了嘛,还能算出63的来!!
回复
yejian55yejian55
2006年05月24日 08:22:28
3楼
顺便问下,这个宿舍楼的污水定额那里能查到!
选下化粪池!
回复
applan
2006年05月24日 11:01:02
4楼

至少应该指出是哪个软件。
软件只是供参考而已。
除非用正版,呵呵。
回复
kimfl
2006年05月24日 12:30:45
5楼
已知:
采用器具定额法计算:
总当量为:6;其中最大单个器具的当量为:1

计算结果:
给水设计秒流量Qg=0.544L/S

当采用管径DN20时,流速V=2.07m/s.
当采用管径DN25时,流速V=1.20m/s.
当采用管径DN32时,流速V=0.64m/s.

计算依据:
<<建筑给水排水设计规范>> GBJ15-88 <1997年版>
--------------------------------------------------------------

以上为用给排水计算工具集V0.30计算的结果,站内免费的软件大部分为网友上传,不负责其准确性,即使专业软件,也

没听说会为计算结果负责的!例如PKPM结构计算软件
回复
blatter
2006年05月24日 12:36:40
6楼
软件是不是不支持非标准管道的计算?
回复
f_jg2003
2006年05月24日 18:42:42
7楼
估计你这个大便器用的是延时自闭冲洗阀,否则不会算出那么大吧?
回复
yejian55yejian55
2006年05月27日 23:27:37
8楼
我用的是给水 v1.1 软件
是自闭式大便器冲洗阀!
实际中 32 的就够嘛!!那样的软件带来的不是方便而是麻烦 !!
回复
f_jg2003
2006年05月28日 18:32:15
9楼
按规范来算就要用De63,De50的管子都不太够,所以你想用32是不符合规范要求的。至于实际是否合理不是我们能决定的吧?
回复
yejian55yejian55
2006年05月29日 07:35:23
10楼
规范不是说大便器要是自闭冲洗,最少要dn25就行了。什么时候又要那么大了 !!
回复
f_jg2003
2006年05月29日 18:46:04
11楼
冲洗管冲洗时流速是超规范流速的,而对于供水管道,如果计算,小管径无法满足要求。其实规范对于延时自闭冲洗阀的计算让人很难搞,即使一个,所需的管径也很大,而即使几十个,管径的增加也没多少,虽然感觉不太合理,但不按规范来做又没有更合适的依据。
回复

相关推荐

APP内打开