一般双速风机的低速接触器按低速电流选,高速接触器按高速选,双星型接触器按高速的一半选(0.5Ir2)。《工业与民用配电设计手册》3版P659页,为什么是0.5Ir2?这样的话双星型接触器与电机接线端子间导线岂不是选高速主进线导线截面的一半就够了,盼望群主和高手指点[ 本帖最后由 huangod 于 2011-7-5 22:13 编辑 ]
一般双速风机的低速接触器按低速电流选,高速接触器按高速选,双星型接触器按高速的一半选(0.5Ir2)。《工业与民用配电设计手册》3版P659页,为什么是0.5Ir2?这样的话双星型接触器与电机接线端子间导线岂不是选高速主进线导线截面的一半就够了,盼望群主和高手指点
[
本帖最后由 huangod 于 2011-7-5 22:13 编辑 ]
2楼
具体可看一看:10D303-2常用风机控制图集。
回复
3楼
怎么没人参与回答啊?10D303-2常用风机控制图集是没有元器件和导线选择的,只有原理而已
回复
4楼
我来学习
回复
5楼
我也想知道,这个设计院设计的合理吗?下面的是17/5.5是电机功率
回复
6楼
回复
7楼
这个图是相当错误,电缆选型是不对的,应该一样大截面(六条相线+一根PE=7,现在是2跟PE了)。高速星形中性点闭合的接触器应接到第二条回路上才能完成星形闭合的,这个也是不对的。这完全是在考验施工的能力啊。
还有4208的脱扣器是什么型式的?4极的原因何在??要知道N线是不接出来的
[
本帖最后由 huangod 于 2011-8-29 09:40 编辑 ]
回复
8楼
1.这图接线是错误的。图中右侧接线应按高速连接(YY连接),左侧按低速连接(Y或三角);
2.高速的按高速容量选取电气参数,低速的按低速容量选取参数
回复
9楼
从图上看,左边的接触器是控制高速的,右边的是低速的,但是封星点的接触器怎么接到左边接触器的下面去了呢?这个电机的速比应该是3/1的吧?
回复
10楼
楼主看一下10D303-2 第102页的电机绕组接线,应该就能明白为什么用0.5Ir
回复