排水立管转接
sunjingxian
2011年07月05日 21:48:09
只看楼主

问题1:左图:比如说两根立管需要在一楼楼板(楼板上下没有横管接入)下接入一根横管然后转接到别的地方,这两根立管之间的距离有何要求?是不是离得很近也可以?具体应该是多少,规范的哪一条要求的?问题2:右图:一根立管需要在楼板下转接,只是转接(不是排出室外的排水横管),在这个楼板上还有用水器具,,需要在楼板下(或者上)接入这根立管,这根支管距离转接横管的距离有什么要求?是不是按照排出横管的那个表格的距离考虑?参考哪条规范?

问题1:左图:比如说两根立管需要在一楼楼板(楼板上下没有横管接入)下接入一根横管然后转接到别的地方,这两根立管之间的距离有何要求?是不是离得很近也可以?具体应该是多少,规范的哪一条要求的?
问题2:右图:一根立管需要在楼板下转接,只是转接(不是排出室外的排水横管),在这个楼板上还有用水器具,,需要在楼板下(或者上)接入这根立管,这根支管距离转接横管的距离有什么要求?是不是按照排出横管的那个表格的距离考虑?参考哪条规范?
哪位高手帮忙给解答一下,谢谢!!!

01.png

免费打赏
toosong
2011年07月07日 16:52:05
22楼
厨房排水不是要进入隔油池吗?厕所的排水不是要进入化粪池吗?为何要合并
回复
lqmawei
2011年07月07日 17:39:14
23楼
没有器具接入的就好办
回复
xwjie
2011年07月08日 08:23:10
24楼

同意
回复
beijingrenzai
2011年07月08日 10:46:41
25楼
第一张图,规范没规定距离要求,第二张图x值与上面层数和是否有专用通气立管有关,详见技术措施第98页,表4.6.11
、同意
回复
ruanhongfang
2011年07月09日 10:17:53
26楼

住宅的厨房废水还得进隔油池,我没有做过啊,直接就和住宅内的其他污水一块排到化粪池了,公建里面的厨房要做隔油池,不知道其他同志是怎么考虑,设置隔油池的问题的
回复
mckee1984
2011年07月10日 21:09:35
27楼
这规范上已经写的很详细了
回复

相关推荐

APP内打开