排水立管转接
sunjingxian
2011年07月05日 21:48:09
只看楼主

问题1:左图:比如说两根立管需要在一楼楼板(楼板上下没有横管接入)下接入一根横管然后转接到别的地方,这两根立管之间的距离有何要求?是不是离得很近也可以?具体应该是多少,规范的哪一条要求的?问题2:右图:一根立管需要在楼板下转接,只是转接(不是排出室外的排水横管),在这个楼板上还有用水器具,,需要在楼板下(或者上)接入这根立管,这根支管距离转接横管的距离有什么要求?是不是按照排出横管的那个表格的距离考虑?参考哪条规范?

问题1:左图:比如说两根立管需要在一楼楼板(楼板上下没有横管接入)下接入一根横管然后转接到别的地方,这两根立管之间的距离有何要求?是不是离得很近也可以?具体应该是多少,规范的哪一条要求的?
问题2:右图:一根立管需要在楼板下转接,只是转接(不是排出室外的排水横管),在这个楼板上还有用水器具,,需要在楼板下(或者上)接入这根立管,这根支管距离转接横管的距离有什么要求?是不是按照排出横管的那个表格的距离考虑?参考哪条规范?
哪位高手帮忙给解答一下,谢谢!!!

01.png

免费打赏
sunjingxian
2011年07月05日 21:48:51
2楼
先自己顶顶
回复
xwjie
2011年07月06日 10:28:04
3楼
4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求 :

1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表 4.3.12 的规定 ;
2 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于 1.5m ;

3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于 0.6m ;

措施4.6.11条有图,很清楚
回复
版专攻
2011年07月06日 11:50:22
4楼
第一张图,规范没规定距离要求,第二张图x值与上面层数和是否有专用通气立管有关,详见技术措施第98页,表4.6.11
回复
iamliling
2011年07月06日 12:22:28
5楼
同意楼上的,大家讨论的挺好的,路过,学习了,谢谢!
回复
sunjingxian
2011年07月06日 14:48:43
6楼
先谢谢你的回答!!!第一张图没有要求是不是就是可以说只要满足安装要求不管多近都可以接,至少没有违反规范,尽管知道水利条件不好。
回复
zt_email
2011年07月06日 15:11:57
7楼
小疑问:如果两根立管相当近(不清楚楼主所说的相当近是多近?),而且最终接往同一根横干管,为何要考虑设置两根立管?

[ 本帖最后由 zt_email 于 2011-7-6 15:13 编辑 ]
回复
xwjie
2011年07月06日 15:41:21
8楼
如果厨房、卫生间相邻,两根立管就可能挨的很近
回复
xwjie
2011年07月06日 15:51:12
9楼
个人理解,两根立管并列(小于1.5m时),应错开接入,建筑五版里关于排水讲的很多
回复
zt_email
2011年07月06日 16:23:43
10楼

厨房,卫生间排水管能往同一根横干管上接吗?
那样的话,卫生间排水所携带的污浊有害气体完全有可能通过横干管进入厨房排水立管

[ 本帖最后由 zt_email 于 2011-7-6 16:27 编辑 ]
回复
xwjie
2011年07月06日 16:30:45
11楼
可以啊,规范讲的是不能用一根立管排水(强条),可以汇入一根横干管的
回复