请教一下,一压缩机输入功率为100KW,压缩机运行电流为170A,电缆长度约10米,请问选择铜芯电缆95平方够不够用?用铝芯电缆多大够用呢?另外断路器该选多少安合适呢?请哪位大侠帮个忙!

请教一下,一压缩机输入功率为100KW,压缩机运行电流为170A,电缆长度约10米,请问选择铜芯电缆95平方够不够用?用铝芯电缆多大够用呢?另外断路器该选多少安合适呢?

请哪位大侠帮个忙!
免费打赏
jl.wdy
2006年05月24日 09:44:23
12楼
还有个问题请问这么大的功率下电机的启动电流有多大呢?是不是选空开要根据启动电流偏大一点选呢?
回复
王若男
2006年05月24日 10:05:10
13楼


这个建议还是比较可行吧!选70或50明显小了!
回复
liang407
2006年05月24日 11:00:44
14楼
70或是50都是不行的了,运行电流都170A了70的电缆40度在空气中的栽流量才165A
所以肯定需要采用95的电缆了,短路器肯定是200A的
回复
jl.wdy
2006年05月24日 13:10:05
15楼
那要用几芯电缆呢?型号是多少呢?
回复
边城浪子8
2006年05月24日 14:16:16
16楼


没见过75这种型号,70的倒是有

用70也可以


回复
jl.wdy
2006年05月29日 10:49:12
17楼
谢谢各位。还有谁能回答我剩下的问题吗?
回复
zn28
2006年05月29日 12:33:19
18楼
建议大家在说电缆截面规格的时候,说明型号及安装方式.
VV电缆,YJV电缆,RV等电缆,载流量不一样,安装方式也有影响..
回复
supersuper
2006年05月29日 13:04:08
19楼


环境温度,并列电缆根数,安装方式(穿管,电缆沟,桥架)等等
回复
zhujun_522
2006年05月29日 13:28:14
20楼
总结一下:
电缆用桶芯95 铝芯120 断路器用AT200 AF 250
至于是走桥架还是穿管我们没有到过现场还是依现场情况吧,怎么方便怎么施工。
回复
jl.wdy
2006年05月29日 13:47:04
21楼
那要用几芯的呢?现在材料又那么贵,能不能零线用小一点的呢?