请教一下,一压缩机输入功率为100KW,压缩机运行电流为170A,电缆长度约10米,请问选择铜芯电缆95平方够不够用?用铝芯电缆多大够用呢?另外断路器该选多少安合适呢?请哪位大侠帮个忙!

请教一下,一压缩机输入功率为100KW,压缩机运行电流为170A,电缆长度约10米,请问选择铜芯电缆95平方够不够用?用铝芯电缆多大够用呢?另外断路器该选多少安合适呢?

请哪位大侠帮个忙!
免费打赏
wzh99hy
2006年05月23日 15:30:34
2楼
用95的铜芯电缆可以,用铝芯的要大一个等级,120的,接线也麻烦。
如果是一般设备,选个国产M1系列的,CM1、NM1等,200A就行。
回复
caoqq
2006年05月23日 15:39:51
3楼
铜芯电缆75平方就够了
回复
mmhwe
2006年05月23日 16:12:47
4楼

75是特种电缆还是笔误,没见过啊
回复
zhanhuo521
2006年05月23日 16:49:18
5楼
这个要看选用什么电缆 和敷设方式 在查表了.
计算电流<断路器额定电流<电缆载流量
回复
jl.wdy
2006年05月23日 17:10:54
6楼
就10米长,走桥架或者穿PVC管吧,麻烦哪位高人给准确算一下呀?先谢过啦!
回复
liucan521
2006年05月23日 19:50:24
7楼
用50就绰绰有余了。铝的用70的。
回复
jl.wdy
2006年05月24日 08:42:50
8楼
到底用多大呀?用50的这位朋友,能提供一下计算和查表的过程吗?
回复
dylf163
2006年05月24日 08:46:39
9楼
我建议铝芯的95的~~
回复
ofc
2006年05月24日 09:15:51
10楼
铜芯电缆70平方,开关额定电流250A
回复
jl.wdy
2006年05月24日 09:41:50
11楼
那要用几芯电缆呢?型号是多少呢?
回复