关于断路器
jl.wdy
jl.wdy Lv.2
2006年05月23日 15:04:47
来自于断路器
只看楼主

请教一下,一压缩机输入功率为100KW,压缩机运行电流为170A,电缆长度约10米,请问选择铜芯电缆95平方够不够用?用铝芯电缆多大够用呢?另外断路器该选多少安合适呢?请哪位大侠帮个忙!

请教一下,一压缩机输入功率为100KW,压缩机运行电流为170A,电缆长度约10米,请问选择铜芯电缆95平方够不够用?用铝芯电缆多大够用呢?另外断路器该选多少安合适呢?

请哪位大侠帮个忙!
免费打赏
yongyz0511
2006年05月30日 15:58:52
22楼
四芯或五芯,95平方VV电缆、200A断路器
回复
supermarine
2006年05月30日 16:59:20
23楼

回复
jl.wdy
2006年06月01日 15:23:21
24楼
没有人知道吗?
回复
zeallife
2006年06月07日 15:34:25
25楼
3*95+1*50的吧
回复
fanhao89829
2006年06月08日 10:43:39
26楼
95mm2的够了,应当这样选用,保留一点余量好!
回复
梁栋永
2006年06月09日 21:30:35
27楼
电缆用:VV-3*70+1*35就行,
开关用:TSM21-225M-225A/3P
回复

相关推荐

APP内打开