工业区厂房给水设计问题
gpbutterfly
2003年04月11日 13:04:03
只看楼主

工业区厂房,室内采用临时高压,一问:室外临时高压管可否用止回阀和区低压管连接?二问:屋顶均设消防水箱;就单体而言,引入管上是否加止回阀?还有水泵结合器的设置是每个厂房都设还是设在室外临时高压管网上?如果每栋都单独设的话就近要消火栓,如果在管网上社,管线又长,如何是好?三问:供消防车取水的取水井容积30l/s*3min?

工业区厂房,
室内采用临时高压,
一问:室外临时高压管可否用止回阀和区低压管连接?
二问:屋顶均设消防水箱;就单体而言,引入管上是否加止回阀?还有水泵结合器的设置是每个厂房都设还是设在室外临时高压管网上?
如果每栋都单独设的话就近要消火栓,如果在管网上社,管线又长,如何是好?
三问:供消防车取水的取水井容积30l/s*3min?
免费打赏
firewater
2003年04月11日 16:19:11
2楼
谈谈个人意见,
1、可以;在消防水泵不能起动的情况下,市政来水对1或2层还是可以,
2、管网上设,屋顶水箱互相照顾,数量和位置跟室外消火栓跑,
3、车用消防泵的最小流量为30,在室外消火栓不能供水,室外消防用水大于30的话,
感觉满足室外3min为佳;
望高手指教!
回复
gpbutterfly
2003年04月12日 08:36:41
3楼
楼上的谢谢了
回复
yinchunxi
2003年04月14日 11:35:06
4楼
2、水箱进出水管共用一根立管时加闸阀和止回阀。
回复
yinchunxi
2003年04月14日 11:35:49
5楼
1、室外可以直接和室内消防管网连接。