各位高人,目前所使用的系统为:冷却塔---开式,在管路上有电子除垢仪,但是水质仍然发红,请问安装电子除垢仪后还用对冷却水进行水处理吗(比如除藻、杀菌、缓蚀、阻垢等)冷冻水---闭式,在管路上有全效水处理器,但是水质仍然发黑,请问安装全效水处理器后还用对冷冻水进行水处理吗(比如除藻、杀菌、缓蚀、阻垢等)期待您的耐心解惑,谢谢。
各位高人,目前所使用的系统为:
冷却塔---开式,在管路上有电子除垢仪,但是水质仍然发红,请问安装电子除垢仪后还用对冷却水进行水处理吗(比如除藻、杀菌、缓蚀、阻垢等)
冷冻水---闭式,在管路上有全效水处理器,但是水质仍然发黑,请问安装全效水处理器后还用对冷冻水进行水处理吗(比如除藻、杀菌、缓蚀、阻垢等)
期待您的耐心解惑,谢谢。
12楼
谢谢各位的解答。
回复
13楼
如果水系统经常需要加药那每年的费用可能是很大支出,考虑经济和效率两方面应该增加一套软化水装置,
回复
14楼
我们单位运行的系统是这样的,冷却水用的就是自来水,有自动补水装置,用球阀来控制补水量,系统中有反冲洗过滤器和自动加药系统,来确保水质;冷冻水用的是二级反渗透水,补水通过补水箱来完成,系统中有袋式过滤器,来保证水质!
回复
15楼
建议冷却水使用过程中重要的要勤排污,不用加药就可以。因为有的单位加药后就不舍的排污了,造成水质浓缩恶化,冷却效果降低。冷冻水最好用软化水,因为多数使用单位是冷热交替使用的。两个系统包括管道使用前最好清洗、预膜、钝化处理,就可放心使用了。
回复
16楼
冷却水因为不断的蒸发,补水,水中的盐类,钙镁离子会大量浓缩,而且冷却水温度升高,更容易造成钙镁离子在管壁结垢,一般对冷却水系统酸洗(具体工艺不详述)
冷冻水不存在浓缩,也不存在大幅升温,结垢的问题相对要好。但也要做处理
现在一般是定期加药,定期排污。简单点的话,就在空调运行季节前放水,重新补水,吧冷冻水置换一遍(关键是各个末端的锈水要放掉,因为锈水比重大,会在有些末端设备里聚集)
回复
17楼
电子水垢没多少效果的,我公司一般是定期加药清洗下,这样个人认为较经济!
回复
18楼
大家好,我觉得有点不同的看法和大家一起讨论。
冷却水系统的处理方法我基本赞同1326869675的做法,但中间有点不同的地方,因为你们公司的水体是呈红色,说明系统中已存在严重腐蚀现象,腐蚀现象有好多种,如果是单一的红色现象产生腐蚀,说明是铁细菌形成的,清洗时应先加入对应的杀菌剂(清除管内壁表面的铁细菌)循环,保持一定时间后,再换清水体,然后再用清洗剂清除管内壁上的腐蚀产物及水垢。后期为了节约成本,也可不采用自动加药装置进行加药,可采用控制水体浓缩倍数的同时,再定期加药(缓蚀阻垢剂、杀菌剂),冷却塔周边环境比较脏,还需定期进行处理。
冷冻水系统的补水虽然用软化水好,只要控制腐蚀,但是因成本问题,不一定每个公司都有。所以我觉得普通的自来水(中硬水)也可正常使用,具体处理也是清洗、预膜、加缓蚀剂与杀菌剂(系统存在厌氧菌)。每年最好进行一次末端冲洗,保证水质。
如果还有其他问题可以发我邮箱
695671877@qq.com
回复