屋顶消防水箱多少吨
hujiangyan
hujiangyan Lv.2
2006年05月23日 12:56:32
来自于企业招聘
只看楼主

知道的仁兄告诉我一下:一个厂区有三栋楼,室内消防用水量分别为20L/S,15L/S,20L/S,室外用水量25L/S,想知道屋顶水箱用多 大的,怎么确定,谢谢

知道的仁兄告诉我一下:一个厂区有三栋楼,室内消防用水量分别为20L/S,15L/S,20L/S,室外用水量25L/S,想知道屋顶水箱用多 大的,怎么确定,谢谢
免费打赏
liuchengyongsx
2007年04月06日 21:06:59
12楼
你问的是水箱的容积还是水箱的重量:
如果是容积10分钟的消防用水即可
如果是重量算出容积,再确定材质,就知道水箱的重量了
回复
zhouyp308
2007年07月26日 14:58:53
13楼
还是不大懂~~
回复
zhouyp308
2007年07月26日 14:59:44
14楼
明白了一点,得查五金手册是吗?
回复
fangwei123456
2007年08月04日 22:48:30
15楼
一般屋面消防水箱要18方
回复
wangwyj
2007年10月14日 21:23:11
16楼
消防专用水箱大于12立方的就可以了,因为需满足消防前期10分钟的用水量。
回复
honner
2007年10月14日 22:35:33
17楼

说的是装多少吨水,不是水箱的重量,水箱的重量留给搞结构的吧,不管我们的事,房子压塌了肯定不会抓你进去的。楼主说的这个水箱12吨就可以了。
回复
wjhruyi
2007年11月06日 08:23:24
18楼
消防水箱应储存10min的室内消防用水量,当室内消防用水量小于等于25l/s时,经计算所需水量大于12m3的仍采用12m3;当室内水量大于5l/s时经计算所需水量大于18m3的仍采用18m3的;本工程虽然可以合用一个消防水箱,但同时发生火灾的几率几乎没有,故采用12的足够了。
回复

相关推荐