知道的仁兄告诉我一下:一个厂区有三栋楼,室内消防用水量分别为20L/S,15L/S,20L/S,室外用水量25L/S,想知道屋顶水箱用多 大的,怎么确定,谢谢
知道的仁兄告诉我一下:一个厂区有三栋楼,室内消防用水量分别为20L/S,15L/S,20L/S,室外用水量25L/S,想知道屋顶水箱用多 大的,怎么确定,谢谢
2楼
怎么没有人回我啊
回复
3楼
知道的,告诉我一下啊
回复
4楼
最少每个也要30T,我是专作给排水和水箱设计的,找我请加我QQ187175539
呵呵,,,我好像是第一个回的...
回复
5楼
算出容积,再确定材质,就知道水箱的重量了
回复
6楼
可以共用一个水箱,如果室外消防用水量满足,只需保证室内消防用水量,12立方的就可以了
回复
7楼
消防用水有无喷淋,一般有消防水箱为6T,9T,12T,18T具体见给排水规范。
回复
8楼
室内消防用水量最大20L/S,消防水箱12T即可。
和消防用水有无喷淋没有关系,但若有喷淋一般要加稳压增压泵。
回复
9楼
可以共用一个水箱,如果室外消防用水量满足,只需保证室内消防用水量,12立方的就可以了
回复
10楼
首先看看有无自动喷淋,如没有,则按室内消防用水量最大的一座计算其10min用水量,也就是12立方米,当然还要架设在全厂最高建筑物顶部。
回复
11楼
同意楼上说法,
回复