该工程在坡点上,地势相差5米,采用桩基础,13层框架结构,6度抗震。在C轴处设挡土墙,该方案可行不,计算时需要主意什么问题,个人认为挡土墙不参与整体计算。挡土墙的基础应该怎么做比较好!请高手指导下啊 !
该工程在坡点上,地势相差5米,采用桩基础,13层框架结构,6度抗震。在C轴处设挡土墙,该方案可行不,计算时需要主意什么问题,个人认为挡土墙不参与整体计算。挡土墙的基础应该怎么做比较好!请高手指导下啊 !

2楼
挡墙可以设为重力式挡墙和主体脱开,坡地的地方就采取架空。
如果能够放坡解决也不错,毕竟省了不少成本
回复
3楼
C轴上刚好有一排柱,这么样才能跟主体分开呢!
回复
4楼
哪位大哥知道的帮忙下啦。。急。。。。。。。。
回复
5楼
哪位大哥知道的帮忙下啦。。急。。。。。。。。

回复
6楼
如果是单体四周只有一侧有土,那么挡土墙应该和单体脱开,否则应该验算土对单体造成的水平力,验算桩的水平承载力。我做过一个这样的工程,就是做的重力式挡土墙,和单体脱开的,个人认为这样受力比较合理。
回复
7楼
能脱开是最好,但很多工程都不好脱开,这个就是个例子啊,算土的水平力吧
回复
8楼
算土的水平力的话,这么个分配到个桩上呢!
回复
9楼
坡顶上基础应满足基础规范中基础与坡脚距离的要求
回复
10楼
不知道有没有地下室,如果有的话可以把地下室外墙作为挡土墙
回复
11楼
也可以上面的提法,做成挡土墙,并与主体相隔一定距离
回复