【讨论】先浇筑柱子还是先砌筑墙体??
10059295
10059295 Lv.6
2011年07月05日 07:02:42
来自于建筑施工
只看楼主

本工程 为三层框架 一层为车库,东面车库门,西面土方回填到一层楼面 图纸要求 土方回填 方向的墙体先砌筑后浇筑框架柱 监理要求 先框架柱 有砌筑墙体 ? 请问应该怎么做如果先墙体砌筑,那么拉结筋如何设置,需要留马牙槎吗先砌筑的为挡土墙,就是地下室外墙(除了一面不为车库门)[ 本帖最后由 10059295 于 2011-7-5 14:46 编辑 ]

本工程 为三层框架 一层为车库,东面车库门,西面土方回填到一层楼面

图纸要求 土方回填 方向的墙体先砌筑后浇筑框架柱 监理要求 先框架柱 有砌筑墙体

请问应该怎么做

如果先墙体砌筑,那么拉结筋如何设置,需要留马牙槎吗

先砌筑的为挡土墙,就是地下室外墙(除了一面不为车库门)

[ 本帖最后由 10059295 于 2011-7-5 14:46 编辑 ]

未命名.jpg


未命名1.jpg


Limina.jpg

ca6ef41f5587699353cf.rar
1.9 MB
立即下载
免费打赏
qin.jq
2011年07月05日 07:11:48
2楼
介绍还不清楚,图纸、设计说明等等。
一般情况,框架结构,肯定先浇筑柱子,后砌筑墙体。
设计要求,先砌墙、后浇筑框架柱,我至今没有碰到过。也不懂你说的“土方回填方向”什么意思。图纸会审时问问设计院吧。
私下认为,或许设计院出错了吧……
回复
yjz1964
2011年07月05日 13:00:38
3楼
这种情况应该是底框结构的要求
回复
mohawk
2011年07月05日 13:54:17
4楼
一般施工程序是不允许的。原因是:1.主体结构完成验收后,才能施工二次结构(主要是砌体工程);2.如果先做砌体工程,质监部门一般不允许; 3.先做砌体,柱子钢筋需先扎好,非常容易被砌筑砂浆污染,且下部(尤其是中间柱)会产生垃圾不易清理,钢筋也容易变形不易调整,并且焊接工作非常困难。3.模板不易加固,并且容易漏浆,形成空洞,砼质量不易保证。
回复
beiji1987
2011年07月05日 14:20:15
5楼
都有这样的情况啊·········
家里边盖房子,都是先把墙体弄起来,再补中间的柱子,,不过这只是小房子··········

大房子,高楼大厦,都是混凝土结构起来的······
回复
shuohuaz
2011年07月05日 14:31:09
6楼
无地下室框架结构基础应该可以先砌墙后浇砼柱,我也遇到过类似问题;因为先砌墙后浇柱有整体性,土方回填压实时基础墙体不易变形;不过基础以上就不能这样做了。
回复
10059295
2011年07月05日 14:42:37
7楼
柱子钢筋工程全部完成后砌筑墙体
回复
tongsiyiao
2011年07月05日 16:11:14
8楼
虽然我不能理解,也没有亲身做过。不过有这种工艺应该可以按设计去做。拉结筋肯定要
回复
impgjl
2011年07月05日 16:18:11
9楼
可是那个柱子看起来很小的样子,是框架柱吗?
回复
10059295
2011年07月05日 18:01:02
10楼
你的是框架柱吗
回复
chenzhrg
2011年07月05日 21:09:06
11楼
封顶了 请问
再设柱子有什么用呢?
回复

相关推荐

APP内打开