现在我这边是这么一个情况:我设备的冷热量能满足客户的要求,但是我设备的水阻比客户要求的大4倍,如果我就选我们的设备的话,除了影响水泵的扬程外还有别的影响吗?对整个空调系统来说?我的设备是中央空调的末端。请高手赐教!
现在我这边是这么一个情况:我设备的冷热量能满足客户的要求,但是我设备的水阻比客户要求的大4倍,如果我就选我们的设备的话,除了影响水泵的扬程外还有别的影响吗?对整个空调系统来说?我的设备是中央空调的末端。
请高手赐教!
2楼
水泵扬程加大后,需要核算其他设备是否超过承压范围撒~
选择扬程加大的水泵,流量通常也会带来改变吧,需要核算管径及相关阀门~
电气系统设备功率加大,总之一切就是银子要多花撒~
回复
3楼
影响很大,阻力大了,水流慢了,流量就小了。问题是,如果你按照设备的冷量去选择末端,水阻怎么会相差那么大,不应该的。还是要好好找找问题的根源在哪里。
回复
4楼
同意楼上看法!
回复
5楼
甲方给出的阻力依据在哪?同样制冷量的末端设备阻力不会相差那么大的
回复
6楼
另外一个关键问题是你的水阻所占系统的比重,如果占的比重很大,则影响是巨大的,占的比重很小,则这点阻力差异可以忽略。
回复
7楼
冷热量满足,怎么水阻力会差这么多?
回复
8楼
除了影响水泵的扬程外还有别的影响吗?对整个空调系统来说?太多了, 还是想想办法吧
回复
9楼
此设备安装在什么位置,原有水阻基数是多少?原有的是1米还是4米?
回复
11楼
影响很大,阻力大了,水流慢了,流量就小了。
回复