想请教关于设备水阻的问题
gangly123
gangly123 Lv.2
2011年07月04日 16:11:31
来自于中央空调
只看楼主

现在我这边是这么一个情况:我设备的冷热量能满足客户的要求,但是我设备的水阻比客户要求的大4倍,如果我就选我们的设备的话,除了影响水泵的扬程外还有别的影响吗?对整个空调系统来说?我的设备是中央空调的末端。请高手赐教!

现在我这边是这么一个情况:我设备的冷热量能满足客户的要求,但是我设备的水阻比客户要求的大4倍,如果我就选我们的设备的话,除了影响水泵的扬程外还有别的影响吗?对整个空调系统来说?我的设备是中央空调的末端。
请高手赐教!
免费打赏
wuyuhu139
2011年07月07日 18:07:41
12楼
从楼上学习了好多 多谢楼主发的问题,大家一起
回复
adingkgb
2011年07月07日 20:26:36
13楼
好的末端设备,在保证换热量的情况下,要尽量保证低的阻力和流量
或者说,能用更小的流量和更低的阻力达到同样制冷量的设备就更好(也就是效率更高)

如果你的末端要求的额定水阻很高,且大大高于其他末端。那么业主的水系统的水泵扬程以及水系统原先的计算是否满足你设备的要求就需要考虑了。涉及到的问题有很多,包括自控系统都可能有影响(压差参数的设置)