规范里自控泵站每小时启动不宜超过6次是大泵还是小泵
weicu13579
weicu13579 Lv.6
2006年05月22日 20:46:33
只看楼主

规范所说自控泵站每小时启动不宜超过6次 也就是说水泵启动都得大于等于 十分钟 这是大泵还是小泵的同时规范说集水池要不少于最大一台泵5min的体积 这样一台大泵的5min可能大于一台小泵10min体积甚至大出很多

规范所说自控泵站每小时启动不宜超过6次 也就是说水泵启动都得大于等于 十分钟 这是大泵还是小泵的
同时规范说集水池要不少于最大一台泵5min的体积 这样一台大泵的5min可能大于一台小泵10min体积甚至大出很多
免费打赏
水妖
2006年05月23日 21:00:15
2楼
1、自控泵站每小时启动不宜超过6次 并不是说每次水泵运行都得大于等于十分钟;
2、规范都说大泵了,你还考虑小泵干什么?
回复
weicu13579
2006年05月24日 16:10:18
3楼
那你给个解释 规范上只是说大泵的5min并没有说10min是大还是小阿?
回复
ldsun
2006年05月24日 17:18:26
4楼
二楼说得没错,每小时启动不超过6次,并不是说启动一次要运行大于等于10分钟,也可能启动了六次,每次只运行三四分钟。
除了水泵运行时间,还有停泵进水的时间呢!
回复