2楼
足够了,一般是高压柜上净空700mm
回复
3楼
净空700够吗?
那母线安装的时候
人怎么干活
当然我只是从施工的便捷方面说
从安全距离上应该够了
回复
4楼
用GG-1A高压开关柜把房子,静高都选择在4.5米,安装母排方便,配电室有亮堂。
回复
5楼
要考虑母线安装施工的方便,KYN28中置柜配电房净高至少4米。
回复
6楼
4.3m
回复
7楼
10kV高压开关室,如果有母线桥的话,净高4.0m就可以了,但进线如果是架空进线的话,最好是4.3m或更高。没有母线桥的3.5m就够了。
回复
8楼
规范上要求柜顶距屋顶(不包括梁)不小于0.8m,距梁不小于0.6m
我们这里要求配电室净距不小于3.9m 高压开关柜大多采用KYN28(GZS1)
回复
9楼
谢谢了
回复
10楼
4.5M
回复
11楼
我的地下室配电房层高才4。2米,垫高了400做地沟,大梁有800高,高压进线用桥架,低压进线埋地沟,出线走线桥架,散热还可以
回复