07FG04里中关于门框墙配筋的做法例如:第28页MK1320中说明最后一条:若采用活门槛,门洞净高要加150变为2150。但是按RFJ01-2008这里的活门槛的门洞高与固定门槛的门洞高没有区别,仍为2000,而且也不区分是钢的还是混凝土的。大家知道是怎么回事吗
07FG04里中关于门框墙配筋的做法例如:第28页MK1320中说明最后一条:若采用活门槛,门洞净高要加150变为2150。但是按RFJ01-2008这里的活门槛的门洞高与固定门槛的门洞高没有区别,仍为2000,而且也不区分是钢的还是混凝土的。大家知道是怎么回事吗
2楼
问建筑师嘛,让他们定好了告诉我们就行了。结构工程师不该管这事,也管不了,出错了兜着走。
回复
3楼
这是人防部门的事,结构只要按建筑选用的门套用相应图集即可,不需要管那么多
回复
4楼
昨天去人防办了,原来04图集活门槛门洞高需要加上125活门槛的高度,08图集活门槛与固定门槛的门洞高度是一样的,没有变化。这样的话门洞到底取多高就看建筑选用的是04还是08图集了。
回复
5楼
活门槛150 mm高
回复
6楼
这个根据甲方采购的门定的 一种是2150高 叫做BHMXXXX
另一种是2000高 是四所设计的 叫做HHM
回复
7楼
:D 还是在纠结中
回复
8楼
一直没搞清楚过。。。
回复
9楼
这样问题比较专业
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
帮助楼主顶一个
回复