新手,剪力墙配筋结果怎么看?
jiegouxiaosheng
2011年07月03日 13:19:49
只看楼主

请教一下:H=1.0上面的数字代表什么意思? 为什么有的是 0,有的不是,satwe说明上市这样说明的,“墙柱一端的暗柱实际配筋总面积,如计算不需要配筋时取0且不考虑构造钢筋”,本人对于这个解释不太理解,望高手解释一下还有为什么 H 后面没有竖向分布筋的计算结果? (我只在地下室的墙体看到H后面有两个数字,一个水平分布筋,一个竖向分布筋),那么非地下室墙体 竖向分布筋怎么配筋?

请教一下:H=1.0上面的数字代表什么意思? 为什么有的是 0,有的不是,satwe说明上市这样说明的,“墙柱一端的暗柱实际配筋总面积,如计算不需要配筋时取0且不考虑构造钢筋”,本人对于这个解释不太理解,望高手解释一下

还有为什么 H 后面没有竖向分布筋的计算结果? (我只在地下室的墙体看到H后面有两个数字,一个水平分布筋,一个竖向分布筋),
那么非地下室墙体 竖向分布筋怎么配筋?

QQ截图未命名.jpg

wsj_hay
2011年07月04日 16:21:01
12楼
好帖子啊,新手等待学习!
回复
chq18
2011年07月04日 17:27:12
13楼
楼上说得好啊
回复
xzwp
2011年07月04日 18:32:39
14楼
竖向分布筋按构造
回复
eve6566
2011年07月04日 19:04:35
15楼
。。。“墙柱一端的暗柱实际配筋总面积,如计算不需要配筋时取0且不考虑构造钢筋”,意思是:那个数字就是剪力墙一端暗柱的计算结果,即配筋面积,注意:是一侧。如果计算不需要配筋时,那个数字便显示为0,这和时候按规范构造配置暗柱钢筋就可以了。

因为高层剪力墙结构一般是水平荷载控制的,所以,只有水平分布筋结果,竖向按构造,事实上,大多水平方向计算结果也是构造的,所以,我们会看到水平和竖向分布筋一直的情况。
回复
msw000111
2011年07月04日 19:58:30
16楼
竖向分布筋的配筋率在satwe中已经填进去了 在satwe的配筋信息里
回复
ysqydt
2011年07月04日 21:30:22
17楼
竖向分布筋按构造
回复
阿土怕瓦落地
2011年07月05日 08:51:32
18楼
1,上面为边缘构件配筋,0为构造,另可参看satwe剪力墙组合配筋及验算。
2,竖向筋不显示均按构造。
回复
bourne55
2011年07月05日 09:08:19
19楼
学习一下 ,自己也搞不清楚
回复
苏醒
2011年07月05日 11:15:11
20楼
这样的计算结果我也很纠结,等高手解答
回复
shaoxiaowei123
2011年07月05日 13:49:09
21楼
规范对剪力墙竖向分布筋配筋率是0.25%
在satwe参数设置里面的“墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算”
则墙竖向分布筋布置:墙厚为200mm,间距为200内的钢筋面积
200X200X0.3%=1.2cm2
利用10钢筋双排布置:0.785X2=1.57>1.2
采用10@200(双排)
回复

相关推荐

APP内打开