某小区公用配电室,容量为630kVA,低压柜为GCSC抽屉式。最近可能由于负荷较重,低压侧常常发生越级跳闸现象。支路塑壳断路器未动,而万能式断路器总是跳闸。现场柜内万能式断路器(北京开关厂:AH-16B型)图片如下:请各位专家指导能否手动调整整定值,如果能,该如何调?

2011年07月05日 08:38:44
22楼
同意7楼的说法,可以调整。
不过调整之前还是应该检查一下越级跳闸的原因。
回复
hsa8
2011年07月05日 11:22:11
23楼
检查一下现在的负荷电流是多少,在变压器容许的范围内,可以适当调整的。
回复
baobao1003
2011年07月05日 13:46:34
24楼

检查一下现在的负荷电流是多少,在变压器容许的范围内,可以适当调整的。
回复
sghxdq
2011年07月05日 14:42:51
25楼
进来看高手回复,学习中。
回复
xuxinhua2008
2011年07月05日 17:09:55
26楼
这种万能式断路器没用过学习了
回复
我爱喝绿茶
2011年07月05日 18:04:13
27楼
好陌生,好好看看
回复
dongge6666
2011年07月05日 19:10:57
28楼
可以调哈。先计算一下现在你的电流够不够,在用钳形表测量一下,超出不大,可以调,超的太多,建议增容哈。
回复
gjc1788
2011年07月05日 21:49:00
29楼
你这个开关都用了10年了 建议更换一个 这个DW914的开关原来也是个过渡品质量不怎么样呀
回复
liqing126
2011年07月05日 22:14:51
30楼
看图片上的是可以调整的,长延时短延时瞬时下方有旋钮的。
回复
香烟袅袅
2011年07月05日 22:52:02
31楼
不可以调了
变压器过负荷运行,再调会损坏变压器
回复