【请问】此种万能式断路器整定值还能不能进行调整?
bmwz7
bmwz7 Lv.15
2011年07月02日 22:55:59
来自于断路器
只看楼主

某小区公用配电室,容量为630kVA,低压柜为GCSC抽屉式。最近可能由于负荷较重,低压侧常常发生越级跳闸现象。支路塑壳断路器未动,而万能式断路器总是跳闸。现场柜内万能式断路器(北京开关厂:AH-16B型)图片如下:请各位专家指导能否手动调整整定值,如果能,该如何调?

2011年07月04日 15:41:45
12楼
长延时调到最大,其他的不管
回复
wqsabb
2011年07月04日 16:23:43
13楼
回复
guozhaowen2
2011年07月04日 17:21:27
14楼
第一次见到船用断路器,标准应该比普通的高
回复
afanti1988
2011年07月04日 18:21:30
15楼
船用的竟然上岸了~~
回复
findlw
2011年07月04日 19:59:06
16楼
建议做负荷监测,看看总负荷多少,在整定保护。这个断路器可调的
回复
金霸王
2011年07月04日 21:09:24
17楼
确认支路开关正常否?本开关接插口温度正常否?
回复
y502x
2011年07月04日 23:05:11
18楼
看一下变压器实际的最高负荷,如果超过定值,动作是正常的.如果没有达到定值,当属误动,应重新校一下定值是否变值,重新校正.刻度盘上的值是很粗的,有时甚至发生了变值.
回复
nbyjming
2011年07月05日 07:56:28
19楼
建议看一下故障查询功能,是长延时故障跳闸,还是短延时、还是短路瞬时、还是单相接地故障跳闸?
回复
狂舞冰封
2011年07月05日 08:07:18
20楼
很明显长延时才0.9倍,没有调满,调到1试试。
回复
aaadq5367
2011年07月05日 08:23:53
21楼
回复

相关推荐

APP内打开