【请问】此种万能式断路器整定值还能不能进行调整?
bmwz7
bmwz7 Lv.15
2011年07月02日 22:55:59
来自于断路器
只看楼主

某小区公用配电室,容量为630kVA,低压柜为GCSC抽屉式。最近可能由于负荷较重,低压侧常常发生越级跳闸现象。支路塑壳断路器未动,而万能式断路器总是跳闸。现场柜内万能式断路器(北京开关厂:AH-16B型)图片如下:请各位专家指导能否手动调整整定值,如果能,该如何调?

2011年07月03日 09:24:01
2楼
可以调的,电流刻度是%,计算一下就好调了。
回复
changyu1986
2011年07月03日 10:04:51
3楼
你上边的长延时短延时瞬时不都是吗?具体怎么调可以按区管的方法计算,是在不会了 打电话问厂家
回复
sbfmpl
2011年07月03日 15:20:29
4楼
路过,学习 学习
回复
chengyonxiang
2011年07月04日 10:10:11
5楼
按区管的方法去调就可以
回复
chjs001
2011年07月04日 10:23:51
6楼
把长延时调到1.1倍左右,不过你现在是过载啊 而且你这个开关用了那么久了啊 载流量肯定没有新的好 即使调到最高也不一定够用啊 建议更换好了啊
回复
wubianjie.2007
2011年07月04日 11:11:53
7楼
可以调,长延时、短延时、瞬时脱扣都有,按照你的实际负荷调整一下就可以了。
回复
co-123321
2011年07月04日 11:36:37
8楼


从图片看,万能式断路器是船用,怎么小区的配电柜用船用的断路器,选型不对了;看产品说明书,能不能把电流调整大一点。
回复
tqlfxdq
2011年07月04日 11:41:23
9楼
回复
wxdchgs
2011年07月04日 11:42:35
10楼
实测一下最大负荷电流,然后再按lingxuct区管的方法去做。
回复
jinyuandichan
2011年07月04日 14:34:32
11楼
我的小区也是这问题 经常是越级跳 万能断路器跳
回复

相关推荐

APP内打开