某小区公用配电室,容量为630kVA,低压柜为GCSC抽屉式。最近可能由于负荷较重,低压侧常常发生越级跳闸现象。支路塑壳断路器未动,而万能式断路器总是跳闸。现场柜内万能式断路器(北京开关厂:AH-16B型)图片如下:请各位专家指导能否手动调整整定值,如果能,该如何调?
选型是不对,只是贵了而已不影响使用的。观看柜上电流表得到最大电流值,调整长延时整定值(现在是0.9左右)到适当。
回复
34楼
计算一下电流,看看开关是否可以再调
回复
35楼
让厂家直接过来给你调好啊
回复
36楼
到现场看看用电高峰的时候,三相的电流分别是多少,看看是三相都超,还是哪一两相超,再进行调整,我们这里夏天经常出去给供电局去维修的,
回复
37楼
问题还未查清楚前,不要动不动就调总开关的设定。要是过载严重,调总开关的后果更严重!!
回复
38楼
楼主的问题提的方法不对。
既然是用电负荷较大导致跳闸现象,出线塑壳断路器不动作,而进线总开关跳闸,那么就应该想办法只让出线开关动作,而进线总开关不动作。
1、有些塑壳断路器本身就可以调整脱扣动作电流值,只要找到类似于长延时,短延时的小调节开关,用小一字起就可以调整
2、如果塑壳断路器无法调整动作值,那么就要考虑更换可以调整动作值的断路器。开关保护应该做到让该跳闸的必须跳,不跳闸的不能乱跳
3、关于进线断路器,首先不能因为某一个出线回路的负载大小就轻易调整动作值,可能造成整个低压供配电系统的工作电流波动,另外,怎么能够随意调整出线总开的保护参数?太草率。
回复
39楼
同意以上意见
回复
40楼
个人觉得,Ir 不能大于1.0倍In,因为是船用的才有1.1In,可以将动作时间延长些。
回复
41楼
按楼主传上来的资料 肯定是可调的
回复