11层的住宅每户电表
xue1976
xue1976 Lv.2
2006年05月22日 11:23:20
只看楼主

11层的住宅每户电表都集中放在地下室的设备间合理不?18层呢?甲方要求集中放。

11层的住宅每户电表都集中放在地下室的设备间合理不?
18层呢?甲方要求集中放。
免费打赏
xue1976
2006年05月26日 11:22:44
12楼


电表间统一放在正一层,一个单元有33块表,会不会很难看?
回复
hys_nc
2006年05月26日 13:06:34
13楼


那么高的楼层,集中放置不合理!
电压损失,低压损耗都比较大!单相尤其!
回复
xingyu163
2006年06月04日 00:10:32
14楼
同意9楼的意见.
回复
huanghesheng
2006年06月04日 10:55:34
15楼
电表箱集中放在地下室或底层均不合理,高层住宅配电应采用树干或分区树干式配电;有些甲方及供电局为了管理方便,强制要求集中设置,个人认为不能以牺牲配电系统的合理性,来满足管理方便或偷懒的要求.
回复
hhsscc
2006年06月04日 12:14:45
16楼

可以啊,多用几个电表箱就可以了
回复
hys_nc
2006年06月04日 13:16:10
17楼

应该据理力争,充分利用竖井空间!
回复
xue1976
2006年06月06日 17:46:55
18楼
建筑给的管道井只有600*800还是强弱合用的放了线槽就没地方了
回复
1982wpswpp
2006年06月06日 20:22:14
19楼
我个人认为放在地下室不太合适,配电距离过远,不便于抄表!
回复
qhl_008
2006年06月09日 12:58:15
20楼
每层三户还可以
集中设置干线3*10.0;3*16.0
每层大于三户时最好分层设置
回复
qhl_008
2006年06月09日 12:59:07
21楼
电表箱集中放在地下室或底层均不合理,高层住宅配电应采用树干或分区树干式配电;有些甲方及供电局为了管理方便,强制要求集中设置,个人认为不能以牺牲配电系统的合理性,来满足管理方便或偷懒的要求.
回复

相关推荐