柱子位移成这样行吗
bxb2003cn
bxb2003cn Lv.6
2011年07月02日 00:53:42
只看楼主
IMG_1706.jpg IMG_1703.jpg

IMG_1706.jpg


IMG_1703.jpg

免费打赏
karl2008
2011年07月04日 11:47:29
12楼
需要重新植根哦 就这样打弯不合格的啦。监理这样就行的话,那只能说明他收了很多好处的啦
回复
cscecgaoying
2011年07月04日 12:10:41
13楼
只能植筋处理。。。搭接长度按50cm就可以了,校正后就没多大问题,又不是框架柱。。。工程上这种问题不算什么实质性的问题。。
回复
夜宿寒林
2011年07月04日 12:26:37
14楼
垃圾工程、豆腐渣工程!!!
回复
wws-760810
2011年07月04日 13:54:19
15楼
赞同6楼的处理方法,只是植筋的长度上部要跟原来的一样长,植筋深度满足锚固长度
回复
ytj2112
2011年07月04日 14:31:04
16楼
这样也行,见识了
回复
zsjpkpm
2011年07月04日 14:48:50
17楼

同意,植筋只是一种变通的做法。
回复
abc331211
2011年07月04日 15:37:43
18楼
虽然是构造柱~但是这也太严重了嘛~ ~重新植筋!
回复
zouyanbing1986
2011年07月04日 15:41:10
19楼
砸倒吧,按照植筋规范,重新植筋,偏的太大了.
回复
jd-ylxuliang
2011年07月04日 15:52:21
20楼
居然这样,眼睛都睁不开~~~
回复
mqjbayni
2011年07月04日 16:29:49
21楼
从钢筋来看,应该是构造柱钢筋,没啥问题,若监理要求,则需植筋加拐子